Bonjour Pitch
Merci pour les photos. Pour une mise en conformité minimale de tes tableaux, voici une approche :
Q1 correspond au disjoncteur Baco d'EdF
Q2 : interrupteur différentiel 30 mA type AC (pour remplace le Gardy 300 mA) pour la sécurité des personnes dans la maison (*)
Q3 : disjoncteur Ph/N 20 A courbe B pour protéger le départ vers l'atelier (**)
Q4 : interrupteur différentiel 30 mA type A (à rajouter) pour la sécurité des personnes dans l'atelier.
F1 : barrette de terre pour la mesure
(*) J'imagine qu'il alimente bien le tableau "habitation" en dessous. Si c'est le cas, le déclencheur 300 mA actuel ne convient absolument pas.
(**) Les départs de l'atelier sont des 16 A. Pour rester sélectif et compte tenu du câble, une courbe B me semble plus appropriée. Pour sa sélectivité vis à vis du disjoncteur EdF (le Baco en amont), ça reste un peu limite ... mais ça devrait aller.
En partie haute de ton tableau, tu as largement la place nécessaire pour y loger Q2 et Q3
Pour la terre, il faut impérativement mesurer sa résistance. La valeur de 100 Ohms est un maxi (avec un 500 mA en amont).
A te lire ...