Bonjour,
les 3 phases réseau se branchent en 1, 3, 5 en haut du contacteur, le neutre se branche sur le petit bloc de jonction gris a sa droite, les 2 petits fils rouges se branchent en 95 et 96 du relais thermique, mais il faudra sans doute insérer, en série sur un de ces 2 fil, le contact de sécurité de pompe (si il y en a un) ou un contact NC d'un bouton arrêt (si il en est prévu un)
en amont, il faudrai de préférence un disjoncteur tétra, 10A avec différentiel 30 mA
on supposera que la pompe est en tri,et de la tension convenable , et que le relais thermique est prévu pour ...
sloup