connais pas ce modèle ; parfois sur certains il y a aussi un jumper à changer de place, mais il me semble que c'est pour le 0-10V, par pour le M/A.
Quand tu met la broche en marche, tu entends le relais claquer sur la carte Acorn? (relay board sur ton schéma) .. bien sûr il faut que ce soit des relais mécanique pour entendre un bruit, si ce soint des relais statiques (électroniques) tu n'entendra rien.
Si il claque, alors le problème viens du vario, si il ne claque pas c'est un réglage sur le Acorn et c'est lui qui ne donne pas le signal M/A
Un moyen simple de voir si le démarrage externe du vario fonctionne ; tu débranche les 2 fils qui vont à FWD et GND coté vario (donc tu les débranche du relais), et tu les fait toucher ensemble pour simuler la fermeture du contact du relais de l'Acorn, si ça ne démarre pas c'est un pb sur le vario.
2ieme test, si ça ne démarre pas, remet le réglage du 0-10V pour pilotage sur le clavier du vario (le Pn 03) et règle une vitesse acceptable pour ta broche, car si par malheur ta carte ne fournis pas le 0-10V pour une raison ou une autre, alors pour le vario c'est comme une vitesse = 0, donc il démarre, mais tourne à 0 tr/min ... (déjà vu sur un autre sujet)
++