trinitron a dit:Bonjour,...
Dans la notice du Pilz, il ne parle pas de la nécessité du double contacteur. J'aimerai savoir l'utilité de ce double contacteur . Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Sur les schémas, Chani n'en place qu'un. Alors 1 ou 2 contacteurs ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Fréd.
En fait, c'est une question d'interprétation de la norme (EN60204-1).
Dans le cas de l'utilisation d'un module d'arrêt d'urgence de cat 2, 3 et 4, la norme indique que l'arrêt doit être sure, d'où un double canal, afin d'avoir un redondance de la commande. Dans notre cas, nous aurons une redondance aussi sur la coupure de la puissance, afin de pouvoir être certain que le moteur n'est plus alimenté. Ceci dit, un seul contacteur + la coupure de la commande du variateur, on pourrait considérer ça comme de la redondance... d'où mon histoire d'interprétation. Dans ces deux cas, il n'y a pas d'erreur vis à vis de la norme
désolé pour le temps de réponse.... j'avais zappé ce post.