Hello,
En ce qui concerne l'intégration du G110, tout dépend comment tu veux faire les choses... :
- Avec l'existant : Il y aura certainement un niveau de sécurité moyen, sans coupure de l'alimentation du variateur en cas d'AU.
- Avec du matériel en plus : La c'est une autre histoire, mais forcément ça coute de l'argent.
Suivant la notice :
- tu peux faire fonctionner le var en 2 fils (Entrée 1 : Marche avant, Entrée 2 : Marche arrière) ou en 3 fils (Entrée 1 : Marche, E2 : Avant, E3: Arrière)
- Tu peux ajouter un potentiomètre (mini 47k Ohms) pour faire varier la fréquence dans une certaine plage.
Comme dit plus haut, si j'étais toi, j'éviterais d'utiliser le BOP du variateur en direct. Il vaut mieux le réserver au dépannage, ce n'est pas fait pour l'utiliser constamment. De plus un var comme ça est IP20, donc à mettre dans un coffret étanche.. (ça n'aime, ni la condensation, ni la poussière, et encore moins la poussière métallique).
Aprés tout dépend de la limite que tu te fixe.
Bonne soirée
Note : Tout est dans la
Notice