Calculate ...
Merci de ton post, calcul et schéma.
J'ai commencé a le fixer, je ferais des photos dans la journée .
Alors déjà , oui tu as raison c'est un IPE et pas IPN, pour ton schéma, effectivement il y a flexion ET cisaillement .
Je te ferai des photos de ce que j'ai fait.
Pour la charge, je dirais au maximum 200kg au centre de l'ipe et 500kg au extrémité.
Si besoin je pourrais mettre un étai en provisoire proche de la charge.
Mon premier ipe fait 300 de longueur et est en appui sur un chainage.seul défaut que j'ai fait, il est scellé, si il y a flexion, je ne sais pas comment tout cela va réagir .
Pour le second ipe (identique) je pensais le solidariser d'un coté et le laisser libre de l'autre au cas ou il y ai flexion.
Pour l'ipe, c'est un ipe de 140 x 73
Pour la longueur de 300cm c'est ok pour 150dan largement bon pour mon utilisation j'ai vérifié sur ce site :
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php après reste que sous cette charge la fléché sera de 0.86mm, a voir comment cela se comporte vu que les 2 extrémité sont scellées.
Pour le plus long ipe, pour la charge, de 500kg maxi, ja'i mis plusieurs spit et 2 tige filletées en scellement chimique. En effort de cisaillement sur les spit je suis ok, pour le reste je ne sais pas.
Je vais faire des photos.
Merci et a tout.
Chris.