Salut,
Un variateur prévu pour un moteur de 2,2 kW sort un courant nominal de l'ordre de 10A max. C'est un peu court pour ton moteur qui demande 11,2A. Certes le variateur admet un courant nominal transitoire de l'ordre de 150% du nominal, mais si pour une raison X ou Y ton moteur est bloqué, tu vas dépasser largement cette valeur et courir le risque de cramer ton variateur. Par contre tu peux sans soucis câbler ton moteur sur la petite vitesse, et programmer une vitesse jusqu'à 100Hz. Dans ce cas tu auras une puissance limitée à environ 2,2kW à 3000tr/min.
JMB