Y
YvesP
Compagnon
Bonjour
Aujours'hui j'ai besoin de votre aide car je ne m'en sort pas avec le branchement ou avec la programmation de mon variateur de fréquence
Il s'agit d'un Télémécanique Altivar 18
Ce modèle est censé transformer du 220v Mono en 220v Tri
J'ai trouvé la doc sur le Forum mais je vous l'ai mise en pièce jointe pour facilité vos recherches et l'aide que vous pourrez m'apporter.
Voila le branchement que j'ai fait
Lorsque interrupteur LI1 est ouvert l'afficheur indique rdy pour Redy
Lorsqu'il est fermé Il me donne la fréquence collectionnée
Je peu monter ou descendre cette fréquence grâce au potentiomètre et cette fréquence va de 5.0 à 50 ce qui est tout a fait normal
Par contre lorsque je test la tention entre les phases
J'ai bien 220v entre les bornes L1 et L2
Par contre je n'ai que
130v entre U et V
130v entre U et W
130v entre V et W
Alors qu'il est évident que je devrais avoir 220v entre chacune de ces phases.
Pouvez vous me dire à quel moment je fais erreur ?
C'est un variateur de fréquence que j'ai acheté à un membre du forum il y a bien longtemps et je ne me souviens même plus à qui mais ce qui est certain c'est qu'il fonctionnait et qu'il fonctionne encore. Cela vient forcément de la programmation.
Merci pour votre aide
Cdlt
Yves
Aujours'hui j'ai besoin de votre aide car je ne m'en sort pas avec le branchement ou avec la programmation de mon variateur de fréquence
Il s'agit d'un Télémécanique Altivar 18
Ce modèle est censé transformer du 220v Mono en 220v Tri
J'ai trouvé la doc sur le Forum mais je vous l'ai mise en pièce jointe pour facilité vos recherches et l'aide que vous pourrez m'apporter.
Voila le branchement que j'ai fait
Lorsque interrupteur LI1 est ouvert l'afficheur indique rdy pour Redy
Lorsqu'il est fermé Il me donne la fréquence collectionnée
Je peu monter ou descendre cette fréquence grâce au potentiomètre et cette fréquence va de 5.0 à 50 ce qui est tout a fait normal
Par contre lorsque je test la tention entre les phases
J'ai bien 220v entre les bornes L1 et L2
Par contre je n'ai que
130v entre U et V
130v entre U et W
130v entre V et W
Alors qu'il est évident que je devrais avoir 220v entre chacune de ces phases.
Pouvez vous me dire à quel moment je fais erreur ?
C'est un variateur de fréquence que j'ai acheté à un membre du forum il y a bien longtemps et je ne me souviens même plus à qui mais ce qui est certain c'est qu'il fonctionnait et qu'il fonctionne encore. Cela vient forcément de la programmation.
Merci pour votre aide
Cdlt