un transformateur c'est un truc avec uniquement du fer et des bobinages , ça ne peut pas transformer du tri en mono ... pour cela il faut de l'electronique , ce n'est plus un transfo mais un convertisseur
avec un transfo tou ce que l'on peut faire c'est un transfo monophasé 380V 220V alimenté entre 2 phase du triphasé : ça permet de repartir une consomation monopahsé sur 2 phase du triphasé
tu oublie de dire le principal : quelle puissance d'abonnement
quand on a besoin d'une faible puissance genre 30A en monophasé ( 6KW ) , c'est un casse tête de garder la même puissance en tri : ça ne fait plus que 10A par phase , on ne peut mettre qu'un gros appareil sur chaque phase , si on en allume 2 sur la même phase ça saute
avec 15A par phase 9kW c'est plus facile
quand j'avais du tri 15A j'ai eu besoin d'utiliser un decoupeur plasma qui consome 30A mono 220V ... il aurait fallu un transfo 380 220V pour le faire marcher entre 2 phase ... j'ai preféré augmenter l'abonnement a 3 X 30A
un transfo a un gros inconvenient : il a une certaaine puissance perdue a vide , pas negligable du tout ... les tranfo haute tension de l'edf on aussi des perte mais c'est leur affaire
je pense qu'il serait utile de concevoir un appareil electronique original , a la fois convertisseur monophasé trihasé mais aussi equilibreur de phase : ça serait pratique pour les petit abonnement triphasé : posibilité de brancher plusieur appareil sur la même phase , et ça prend de la puissance sur les autre pour eviter de faire sauter
le même appareil pourrait faire les 2 fonction : faire du triphasé 10A chez celui qui a du mono 30A ou pouvoir tirer 30A sur une pahse quand on a du tri 10A : ça eviterait de payer inutilement un gros abonnement
ce genre de convertisseur peut se faire avec uniquement un pont a 6 transistor , pas besoin de transformateur , ni en tole pour 50Hz ni en ferrite haute frequence
certain vont se demander comment mon idée transforme de 220 a 380 ? l'astuce , c'est 2 condensateur elctrochimique en serie dont le point millieu est au neutre ... ça fait donc un +320V et un moins 320V capble d'alimenter ou recevoir la puissance en tri par les 6 transistor ... ça permet aussi d'envoyer ou recevoir en mono par 2 transistor
la presence de gros condensateur elctrochimique est indispensable , car en triphasé la puissance instantané est continue , et en monophase la puissance est variable , pulsé au rithme du 50 Hz : c'est ce qui rend impossible un transformateur simple