M
moissan
Compagnon
il est utile de comparer la solution transfo mono alimenté enter 2 phase , et transfo a primaire triphasé et secondaire mono
le transfo a primaire entre deux phase additionne pas exactement le courant de 2 phase , il y a un dephasage de +30° sur l'une et -30° sur l'autre
cos 30° = 0,86
0,86 x 2 = 1,73 ... ce qui explique que le transfo a primaire entre 2 phase donne 1,73 fois plus de courant que sur une seule phase
le transfo a primaire triphasé entier consome a cos phi =1 sur une phase et30° 60° sur les 2 autres phase
donccos30° = 0,5 cos60° = 0,5
total 1 + 0,5 + 0,5 = 2 : ce transfo est donc bien un peu meilleur qu'un transfo mono , parce que 2 est mieux que 1,73 !
le transfo a primaire entre deux phase additionne pas exactement le courant de 2 phase , il y a un dephasage de +30° sur l'une et -30° sur l'autre
cos 30° = 0,86
0,86 x 2 = 1,73 ... ce qui explique que le transfo a primaire entre 2 phase donne 1,73 fois plus de courant que sur une seule phase
le transfo a primaire triphasé entier consome a cos phi =1 sur une phase et
donc
total 1 + 0,5 + 0,5 = 2 : ce transfo est donc bien un peu meilleur qu'un transfo mono , parce que 2 est mieux que 1,73 !
Dernière édition: