Bonjour, ne pas oublier, si tu raccordes un radiateur sur le circuit de la PAC : interdiction de faire du froid ( pour une PAC réversible )
passe en triPsykoK a dit:LE problème est double je suis de toute façon deja en limite de puissance mono avec mon installation, pour avoir plus de puissance au compteur faudrait passer en tri :(
rvbob a dit:Bonjour, ne pas oublier, si tu raccordes un radiateur sur le circuit de la PAC : interdiction de faire du froid ( pour une PAC réversible )
PsykoK a dit:estimation de mon installateur pour un ventilo convecteur
Bbr a dit:Bonsoir Alex,
La puissance dissipée par un radiateur dépend de sa surface et de la différence de température entre sa surface et l'air ambiant (en simplifiant bien sûr).
Une formule approchée pour estimer la puissance d'un radiateur (échange par convection): P = 3 S (dT) 5/4 avec P uissance du radiateur, S surface d'échange du radiateur, dT différence de température radiateur - ambiance (dans ton cas 27-17 = 10).
Nota : pour faire ce calcul une calculette 4 opérations qui calcule aussi les racines carrées suffit.
La formule peut s'écrire : P = 3 * S * (dT) * [ (dt) 1/2 ] 1/2 . (en clair : racine carrée de la racine carrée de dT)
Pour un ventilo-convecteur, tu devrais faire une recherche sur de l'occasion, car en neuf c'est hors de prix (ceci dit, un radiateur de grande surface genre panneau en alu c'est hors de prix aussi ).
Cordialement,
Bertrand