Bonsoir
MR VECTRA, 2 questions préliminaires pour commencer :
* quelle est la puissance souscrite pour ton installation ?? < 36 kVA, de 36 à 250 kVA, > 250 kVA ? ... disposes-tu d'un poste de livraison ?
* le distributeur d'énergie, la STEG je présume, te facture t-elle l'énergie réactive (dans ce cas, tu devrais disposer de 2 compteurs, l'un pour l'énergie active, l'autre pour l'énergie réactive).
S'il s'agit d'une installation "domestique" je partage volontiers l'avis de Slouptoouut, ça ne sert à rien, ou presque (la compensation d'énergie réactive est de l'intérêt premier du fournisseur d'énergie, intérêt bien moindre pour l'utilisateur disposant d'une installation conçue selon les normes). S'il s'agit d'une installation "industrielle", donc pour une puissance souscrite importante, tu trouveras la méthodologie de calcul rapide dans le document joint.
Tout a été dit ou presque dans les précédents posts mais j'attire ton attention sur un point important : une batterie de condensateur de compensation ça ne s'improvise pas, ça se calcule en fonction de nombreux paramètres techniques. L'improvisation peut être dangereuse en particulier les phénomènes de résonance qui peuvent produire de très importantes surtensions en présence d'harmoniques (variateurs, machines à souder courant continu, ballast de fluos, etc..). Un condensateur, ça explose !!
Pour avoir personnellement travaillé avec la société Rectiphase située à Pringy en Haute Savoie, qui fournit les condensateurs HTA et BT de Schneider Electric et d'Areva T&D, je peux te dire que les condensateurs destinés à la compensation sont étudiés spécifiquement pour cet usage (résistances de décharge, fusibles HPC, filtres anti-harmoniques, disque métallique fusible anti-explosion, etc..).
Pour plus d'information, tu peux aller ici :
http://www.compensation.schneider-electric.fr/
A ta dispo si +
Voir la pièce jointe deDP050.pdfVoir la pièce jointe deDP051.pdf