-bonjour"Pitch"
-
comment contrôle t'on ce type de disjoncteur pour savoir s'il fait encore son boulot
- avec les moyens du bord c'est pas gagné !
- moi je l'aifait sur d'autres modèles avec l'aide d'un chargeur de batterie réglable (un appareil "vintage" pas les "pinpins" électroniques actuels) + une résistance genre vielle bougie de préchauffage tu câbles les 3 phases en série et tu règle l'intensité passant dans le circuit à une valeur supérieure à celle de ton disjoncteur , après quelques Mn ça doit déclencher ( normalement d'après le catalogue ça déclenche à environ 110% de In (valeur réglée sur le disjoncteur )
- quand au contrôle de l'équilibre des phases je n'ai pas essayé peut être que ça fonctionne essayer en ne connectant que 2 phases du disjoncteur
- Quand à la partie relais magnétique je ne tenterais pas car sans moyen approprié il y a risque de pulvériser la bête
- Quel est le soucis avec ce disjoncteur ? ( déclenche sans cause apparente ? ne déclenche pas malgré surcharge du circuit /ou moteur protégé ? )
-
Peut être, peut être, ce bouton test ce fait avec ou sans tension ?
- Si mes souvenirs ,sont bons, là dessus le test déclenche avec ou sans tension , à vérifier (contrairement aux inter-diff. ou la tension doit-être présente )