Comme l'indique le titre impossible d'utiliser ma fraiseuse après 2 à 3 secondes, l'arrêt d'urgence s'enclenche.
Après vérification j'ai constaté une tension de 3 à 4 volts entre le chassis de ma CN et la terre.
J'ai vérifié l'ensemble de mes terres.
Il apparait que la pompe immergée de refroidissement de la broche génère 3v a elle seule. Pas de prise de terre possible.
Sans la pompe il y a une tension résiduelle de 1V.
J'ai mis ma CN a la terre et j'ai été obligé de désactiver mon Arret d'urgence dans Mach3 afin d'éviter les coupures intempestive.
L'alimentation de ma carte E/S et la carte E/S ne sont pas raccordable à la Terre.
Serait-il judicieux de mettre en commun les Négatifs de mes 2 alimentations (La 5V et la 32V) ?
Ou encore de ramener le Négatif de l'alimentation 5v sur le chassis de ma CN ?
J'ai bien parcouru des posts qui évoquent les cables blindés etc mais je ne pense pas que cela soit la bonne piste.
Bon après blindage des cables toujours le même problème.
Du coup j'ai modifié le setup et j'ai tester le filtrage des entrées :
Valeur 100
1
cela se reproduit toutes les 2 minutes
Valeur 1000
10
Cela se produit de temps à autres, difficile d'évaluer le temps
Après consultation des posts traitant du sujet j'ai ajouté 2 condensateur de 4,7 nf sur mes entrées et des férites sur les cables.
Le problème semble avoir disparu.
content pour toi si tout fonctionne . les pb de parasites ne sont pas toujours évident a solutionner car ils propres a chaques montage.
dans mon cas ils sont apparus quand je suis passé de 24 a 48 volts
a+ gilles