P
PUSSY
Lexique
Bonjour,
Comme je suis un peu étourdi et que j'oublie souvent les lumières dans l'atelier, j'ai décidé d'ajouter un contact actionné par la porte qui commanderait l'extinction des dites lumières.
OK pour les lampes (en direct car faible puissance).
OK pour le tour car il est en 220V (via un contacteur 16A (*))
Où ça se complique, c'est pour la perceuse (moteur en tri 380V, commande en 24V alt. via un transfo 220-24 et éclairage LED basse tension via une alimentation 220V dédiée).
Les câbles jusqu'à la prise murale (3P+N+T) sont passés dans un tube IRO et je voudrais éviter de devoir tout changer.
Il faut résoudre le problème en "jouant" sur ces 5 fils !
Je me suis dit qu'il suffisait que je coupe le neutre pour que la lumière s'éteigne (grâce au contacteur (*)) !
Mais cela "ne marche pas" ! (la lumière ne s'éteint pas).
J'ai vérifié au niveau de la prise murale :
230V entre phase et neutre si le neutre est raccordé et
400V entre phase et neutre si le neutre est "en l'air".
Vu la faible consommation de la lampe LED, elle reste allumée.
Comment puis-je solutionner mon problème d'extinction de lumière (en fermant la porte) ?
Cordialement,
PUSSY.
Comme je suis un peu étourdi et que j'oublie souvent les lumières dans l'atelier, j'ai décidé d'ajouter un contact actionné par la porte qui commanderait l'extinction des dites lumières.
OK pour les lampes (en direct car faible puissance).
OK pour le tour car il est en 220V (via un contacteur 16A (*))
Où ça se complique, c'est pour la perceuse (moteur en tri 380V, commande en 24V alt. via un transfo 220-24 et éclairage LED basse tension via une alimentation 220V dédiée).
Les câbles jusqu'à la prise murale (3P+N+T) sont passés dans un tube IRO et je voudrais éviter de devoir tout changer.
Il faut résoudre le problème en "jouant" sur ces 5 fils !
Je me suis dit qu'il suffisait que je coupe le neutre pour que la lumière s'éteigne (grâce au contacteur (*)) !
Mais cela "ne marche pas" ! (la lumière ne s'éteint pas).
J'ai vérifié au niveau de la prise murale :
230V entre phase et neutre si le neutre est raccordé et
400V entre phase et neutre si le neutre est "en l'air".
Vu la faible consommation de la lampe LED, elle reste allumée.
Comment puis-je solutionner mon problème d'extinction de lumière (en fermant la porte) ?
Cordialement,
PUSSY.