Variateur 220 mono vers 380 tri AT4 avec decoupeur plasma

S
simon884
Apprenti
18 Mar 2020
236
88 - Vosges
  • Auteur de la discussion
  • #1
J'aierais savoir si vou spensez qu'il serait envisageable d'utiliser ce découpeur plasma https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/Plasma-cutter-CUT-70-P-IGBT avec un variateur de fréquence XSY-AT4 ? Je n'ai malheureusement pas le 380 et ce découpeur est dispo seulement en 380, ce modèle m'intéresse surtout à cause de l'épaisseur de coupe possible, or en 220v pas possible d'atteindre cette épaisseur.
Vous pensez que ça peut le faire ou pas ? Risque d'avoir un manque de puissance peut être ? Installer le 380 pour un découpeur ça me tente pas trop :???:
 
petit_lulu
petit_lulu
Compagnon
11 Jan 2015
835
gers
D'après la dloc, ça fait 13,8A soit environ 10kW en 230v, bonjour pour trouver le variateur en 230v...
 
S
simon884
Apprenti
18 Mar 2020
236
88 - Vosges
  • Auteur de la discussion
  • #3
C'est bien ce que je pensais mais je n'étais pas du tout sur
 
tibus
tibus
Compagnon
8 Fev 2010
1 247
Essonne
A vérifier mais les variateurs sont prevu pour alimenter des moteurs , pas certain que l'électronique du poste apprecie
 
chabercha
chabercha
Compagnon
9 Jan 2009
10 386
FR-84 Cavaillon
Bonjour
Selon utilisation, groupe électrogène en tri ?
A+Bernard
 
C
Chipotte88
Ouvrier
3 Déc 2016
398
Bonjour,
Je me penche actuellement sur ces variateurs.
De ce que j'ai pu voir, je confirme que c'est surtout prévu pour des moteurs triphasés.
 
G
guy34
Compagnon
4 Mar 2010
4 456
nord montpellier
bonjour ,
or en 220v pas possible d'atteindre cette épaisseur.
et donc tu as quoi comme fourniture électrique ????? ce qui veut dire que le var est un produit de magicien qui multiplie les Kw ???? en restant sérieux , il faut rester sur terre et admettre que les puissances ne s'inventent pas ; et en plus un var est fait pour moteur , que pour moteur ...
A++++
 
R
Rom'
Compagnon
26 Oct 2011
2 026
Je donne pas cher de la durée de vie du Var et du poste ...
A condition déjà que le Var démarre ... les deux charges sont vraiment de nature différentes ...
a un moment il faut se donner les moyens si on veut accomplir des désirs ... abonnement tri , groupe électrogène qui tiens la route, oxycoupage...
Ou se contenter de découper plus fin ....
 
midodiy
midodiy
Compagnon
24 Sept 2009
7 431
Reims
En électronique de puissance, il y a des règles a respecter. Derrière un variateur, il faut mettre une charge selfique .. l'entrée d'un découpeur plasma est capacitif ..ce sera la destruction immédiate du variateur.
 
R
renelabricole
Nouveau
7 Déc 2014
9
j'ai un plasma igbt ,il ne fonctionne pas avec mon groupe electrogene 12kva
 
S
simon884
Apprenti
18 Mar 2020
236
88 - Vosges
  • Auteur de la discussion
  • #11
Ok merci à vous pour vos réponses je laisse tombé l'idée alors d'utiliser un var avec ce genre de produit :wink:
 
R
Rom'
Compagnon
26 Oct 2011
2 026
j'ai un plasma igbt ,il ne fonctionne pas avec mon groupe electrogene 12kva
Ca veut pas dire grand chose, quel découpeur, quel groupe ?

Perso j'utilise postes a souder et découpeurs sans pb sur groupe depuis des années sur les chantiers ou y a pas de tri...
 
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Tours
Tours
Haut