Bonjour,
a mon avis, c'est plutôt un éclateur a gaz pour la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique (autrement dit , un "parafoudre" )
il faudrai préciser entre quoi et quoi étais monté cette chose !?
(Si c'est directement a l'entrée secteur, en parallèle entre un pôle du secteur et la terre, c'est surement ça ... Et il ne faut évidemment pas le remplacer par un fusible si c'est ça, le différentiel sautera direct ! )
ce genre de composant ne doit, pour des raisons de sécurité, pas être remplacé par autre chose ...Même ayant un rôle voisin et une tension d'amorçage voisine (ce type de composant doit être capable d'écouler des intensités de l'ordre du millier d'ampères voir de la dizaine de kiloampères , si on met autre chose a la place ça risque, soit de ne rien protéger si il n'entre pas en conduction ! soit de détruire le composant si il entre en conduction mais ne résiste pas a de tels courants ! )
Ca ressemble beaucoup à ça :
https://fr.farnell.com/epcos/b88069x0660s102/eclateur-a-gaz/dp/3043216
(sous réserve que les tensions, et le courant de décharge, soient les mêmes ...)