marto0362 a dit:
Oui donc je pense avoir raison on prend l outil le plus long on laisse unr garde de 10 en Z en manuel par rapport a l origine programme et en comencant le prog par
M600
N10 G30 U0 W0
La tourelle devrait prendre automatiquement sont origine ....qui peut tester.....
Non ! Tu as encore tord
Le M600 valide les paramètres du G30 à l'endroit où tu te trouves.
Si tu mets un M600 dans ton programme, ces valeurs vont changées à chaque fois ...
Si on suppose que pour régler ton G30 à X0 et Z-250 par rapport à l'origine machine, on se met à cette position et on exécute en IMD G600. Ce qui aura pour effet de mettre les valeurs des positions machines dans les bons paramètres. Ex. 0 dans #1524 et -250 dans #1526 (numéros de paramètres pris au pif, hein, c'est pas ceux là
)