Edit du 04-03-2018 :
Le schéma de câblage est à la fin du post
Bonjour
Sur ma CNC plasma chinoise est installé un THC de chez Microstep : le SH-HC31
Apparemment c'est le modèle amélioré du SH-HC30
Est-ce que quelqu'un aurait déjà utilisé ce produit et saurait comment le paramétrer car je n'arrive pas à avoir la tension d'arc de l'Hypertherm Powermax 125 branché dessus
Bonjour,
Je pense que oui, pour des impératifs de respect de norme de sécurité, tu ne peux sortir qu'une tension réduite par
un pont diviseur intégré dans le boitier hypertherm. Si tu respectes les instructions d'hypertherm.
Merci de ta reponse
C'est ce que j'ai fait en suivant la doc Hypertherm pour "shunter" le diviseur de tension d'hypertherm et me brancher sur celui de l'ADH2 mais le THC ne voit pas de tension d'Arc et ne gère donc pas la hauteur
A l'entrée du ADH2 et depuis l'hypertherm je reçoit bien une tension de 150 à 160v pour le test réalisé et il y a une tension de 1,58v en sortie aux priori sur 5v. Mais personne n'a pu me dire si les deux tensions correspond entre elles ou si il n'y a pas assez de jus qui sort. La découpe plasma sinon se déroule correctement
A force de lire les posts sur le forum j'ai fini par comprendre ou était le problème
En effet à plusieurs reprises il est expliqué qu'il faut lier toutes les fils de masse (-) sur la même masse commune.
Dans le cas de ce THC il s'agit de l'entrée - de l'alimentation en 24VDC qui sert aux autres commandes même si le signal envoyé au THC est en 5VDC
Ci-joint le schéma de câblage compréhensible de la chose
A savoir que l'entrée 5 ne sert à priori à rien mais je l'est câblé quand même
D'après les photos tu est branché en 1:1 depuis ton poste plasma. C'est quoi comme poste plasma ? Quel est le but de changer de thc le premier ne marche plus ?