Bonsoir
Le variateur est cablé directement sur l'alimentation moteur sans protection type disjoncteur , il possède une protection interne
en cas de court-circuit ou intensité dépassant les paramètres que tu as programmés.
Tu peut mettre un disjoncteur côté alimentation 220v mono du variateur , normalement la prise ou tu le branche
est déjà protégée par un disjoncteur ou fusible de 16A.
Si ton moteur consomme 7,7A par phase en triphasé, il consommera plus en mono, théoriquement ce serait
7,7x(racine de 3)=13,336A .
Le variateur du lien que tu as donné ressemble à un vario de type HuanYang.
Il y a tout un post consacré à son paramétrage.
Si mes calculs théoriques sont erronés, ne pas hésiter à me le faire savoir, mes cours ne datent pas d'hier.
J'ai moi aussi un Haulin (ELB5024) que j'ai alimenté avec un vario HuanYang de 4Kw je crois, j'ai juste fait
un essai sans trop renter dans les paramètres.
Cdlt