Avec 6 switchs, tu détectes les limites physiques sur les 3 axes.
Avec 3 switchs, tu détectes min ou max, tu fais le homing d'un axe et l'autre limite d'axe sera logicielle. C'est généralement suffisant, mais peut être mis en défaut.
Pour ton montage/câblage, la règle de base est un montage en NC, normalement clos qui doit être repéré sur tes switchs.
Le courant doit passer lorsque les switchs sont inactifs, le système détecte une interruption.
Avec la configuration correspondante du logiciel, cela permet de détecter à la fois les limites mais aussi la validité du circuit. Si un de tes fils se débranchent cela met le système en erreur et te prévient.
Si tu as un circuit NO (normalement ouvert) qui lui détecte le courant qui passe lorsque le switch est actionné. En cas de défaillance de ton circuit. tu vas envoyer un de tes axes écraser sa butée dès l'opération de homing
Avec un systéme NC et si le logiciel le permet, tu peux simplement brancher tes 3 switchs de homing en série. Tu peux facilement ajouter un bouton d’arrêt d'urgence dans le circuit. Cela ne consomme qu'un raccordement sur la carte.
Les systèmes NO doivent avoir des raccordements séparés.