Pour faire simple en électricité ce qui est important c'est la différence de potentiel (DDP), un pigeon sur une ligne haute tension n'est pas électrocuté car ses pattes sont au même potentiel, Maintenant si il fait en grand écart et mets une patte sur un fil différent, il va être foudroyé car ses pattes ne seront plus au même potentiel.
Sur notre machine le potentiel de référence c'est la terre, c'est notre zéro volt.
Pour éviter les perturbations et par sécurité il faut que toutes les masses conductibles soient au plus proche de ce potentiel :
- Les grandes masses châssis, armoires sont reliées directement a la terre par un fils vert/jaune
- Les éléments TBT et non alimentés sont mis a la masse par une liaison mécanique (fixation), Drivers et moteur Pas à Pas par exemple.
- pour les élément BT (230V) une mise à la masse mécanique ne suffit pas, il faut impérativement une liaison directe à la terre par un fil vert/jaune, Alimentation, VFD, moteur de broche, aspirateur....
Le secondaire d'une alimentation est en principe isolé galvaniquement , donc sa DDP par rapport à la terre peut être plus au moins importante. Pour éviter ça, on raccorde le moins en principe à la terre, il deviens un 0V. A faire pour toutes les alimentations surtout celle des drivers fortement perturbatrice.
Je ne sais pas si c'est a 100% la norme mais c'est comme ça que je fait pour ne pas être ennuyé.
Pour le raccordement des différentes terres on utilise des barrettes, pas d'épissures