C'est bien les calculs, mais pas dans ce genre d'utilisation, les distances sont trop faibles.
D'autres ont déjà fait ces études c'est pour cette raison qu' il y a une section mini règlementée affectée a une intensité maximum mais sous réserve d' avoir la bonne protection en amont.
Un conducteur de 0.5mm² va supporter une charge de 20A, l'énergie qu'il ne peut pas véhiculer va se transformer en chaleur donc échauffement, dans ce cas malheureusement la physique est contre nous car plus le conducteur est chaud et plus il est résistif.
La section du câble est tributaire avant tout de la protection si tu as 10A c'est mini 1.5mm², si tu respecte cette règle tu peux considérer une chute de tension max de 6% et ceci que ce soit en continu ou en alternatif après qui peut le plus peu le moins dans la limite du raisonnable
Attention, si tu utilise des disjoncteurs en continu il faut prendre des spécifiques DC, les bobines de déclenchement ne sont pas les mêmes.
Juste comme ça!!!, j'ai déjà posé des câbles en 25mm² pour une consommation de 10A avec une protection de 10A mais il y avait 500M