Salut,
Tu dois d'abord vérifier que le palpage est reconnu (donc que ton palpeur est bien configuré dans les Ports&pins), et dans le bon sens. Quand tu appui sur le bouton du palpeur la led verte à droite du bouton "palper" doit s'allumer, et bien sur, elle s’éteint si tu relâche le contact du palpeur
Ensuite tu dois paramétrer: "V palp" qui est la vitesse de descente en palpage ; avec un palpeur à swith, 300 à 500, si c'est un palpeur "sec" 100.
Dans "Haut. Palpeur", tu dois mettre la hauteur totale du palpeur au moment du déclenchement du contact, c'est ce qui indique quelle valeur ajouter au Z pour que le 0 corresponde à la base du palpeur. (ces valeurs seront conservées par mach d'une session à l'autre)
offset courant doit rester à 0 si tu n'a pas de décalage entre le point ou tu palpe et le 0 réel de la pièce.
Pour l'utiliser, tu clique simplement sur palper, le Z descend touche le contact, puis remonte. A ce stade je ne me souviens plus ce qu'il y a dans cette version du programme, je pense que le Z remonte à Z maxi (0 en coord machine) tu devra donc avoir référencé tes axes, et le Z = 0 en coord machine doit être en Z++ (sinon il faudra peut être modifier le prog.)
PS pour ne pas tuer une fraise, test d'abord en "cliquant" sur le palpeur avec le doigt pour voir si ça remonte bien après un palpage !!
++
David