J'aurai besoin de me connecter a une Num 1060 pour Charger/décharger le programme automate.
J'aurai voulu savoir avec quel logiciel je pouvais le faire et la marche a suivre ? ( j'ai une petite idée mais je ne suis pas sur).
J'aurais voulu également extraire la configuration matériel si c'est possible?
Quelqu'un aurait-il le schéma du câble de connexion?
Bonjour
Voici une procédure qu'un collègue avait écrite pour sauvegarder nos CN Num 1040 :
Procédure de validation de la liaison PC TOOLS pour sauvegarder les paramètres des machines.
A partir d'un mode "de base de la machine"
MODE UTIL
-> Accès aux programmes utilitaires ['0' + enter]
-> Programme Automate en Ladder ['7' + enter]
-> Gestion des fichiers automate ['G' + enter]
Pour sauvegarde des paramètres DCN :
-> Validation de la liaison PLC TOOLS ['V' + Enter]
Pour charger des programmes pièces (ISO) à l'aide de la liaison série
-> Inhibition de la liaison PLC TOOLS ['I' + enter]
Sortie par 'Xoff' ou 'Racine'
Attention : les deux modes sont exclusifs et peuvent générer des merdes énervantes si on oublie d'inhiber la liaison PLC TOOLS à la fin du backup ou de la restauration.
Il te faut NUMBACKUP licence gratuit ou PLCTOOL payant(fourni avec le CD de PLCTOOL/SETOOL/...)
le câble de liaison que tu utilises pour transférees (en RS232)
le N0 du Paramètre 112 (P112) à 1
souvent le P112 est configuré comme ça:
N0 = 01
N1 = 15
N2 = 0
AVEC NUMBACKUP
1°)conecte ton câble RS232 à ton PC (sous XP avec numbackup)
2°)configure ta CN comme l'indique bruno :
(TOUCHE F11 -> Mode Util)
-> Accès aux programmes utilitaires ['0' + enter]
-> Programme Automate en Ladder ['7' + enter]
-> Gestion des fichiers automate ['G' + enter]
-> Validation de la liaison PLC TOOLS ['V' + Enter]
Sortie par 'Xoff' (control + S) ou 'Racine'
3°)vérifie ton P112 qui soit bien à 1 (N0)
4°)Redémarre ta CN (bouton reset ou par sectionneur de la machine)
5°)Après redémarrage, lance l'utilitaire numbackup (si il t'affiche "no communication fait une 2nd fois retry)
6°)Choisi si il te demande le mode de la CN (LADDER)
7°)Assure toi d'avoir la bonne archive, sinon t'es dans la merde
8°)Dans le côté "PC" selectionne le dossier avec ton archive (programmes SP + fichier PARAMETRES)
9°)dans le côté CN coche "tous les fichiers"
10°)Avec la souris sélectionne le cadre "PC" (il s'entoure de rouge) et ensuite choisis le cadre CN
11°)Fait "F12/ ou transférer" et confirme bien que ce soit "Trasnférer de PC vers CN et non l'inverse"
J'ai essayé de rédiger ça comme si j'étais devant la machine mais ca va faire un moment que j'ai pas manipulé
Bonjour,
Je pense que dans votre cas il s'agit du câble, c'est la première chose à vérifier.
Ensuite vérifier la configuration du port qui doit correspondre à celle de l'ordi.
Sinon toute les instructions sont données à partir de la page 13-5 du manuel de maintenance de la num
disponible sur le net.
Cordialement
Bonjour, j'essaye de déterminer quel code verrouille l'accès aux programmes utilitaires de ma machine. Sauriez vous me dire si il y a une procédure pour le réinitialiser / l'obtenir ? Merci d'avance
bonjour, non je ne sais pas , essaye un autre mot de passe possible: REAL
il va te falloir un spécialiste NUM ou téléphoner directement au sav num ou du sav de ta machine, c'est pour quelle machine?
Philippe
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
C'est une producmill F30 équipée d'un num 1040M.
Nous avons tenté des combinaisons au hasard de chiffres ainsi que tous les ctrl + ?, sans succès. Je tenterai REAL au prochain passage au cas où.
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
C'est une producmill F30 équipée d'un num 1040M.
Nous avons tenté des combinaisons au hasard de chiffres ainsi que tous les ctrl + ?, sans succès. Je tenterai REAL au prochain passage au cas où.
Bonjour, j'essaye de déterminer quel code verrouille l'accès aux programmes utilitaires de ma machine. Sauriez vous me dire si il y a une procédure pour le réinitialiser / l'obtenir ? Merci d'avance
Le constructeur a pu verrouiller l'accès aux utilitaires de 1000 façons.
Il faudrait analyser le programme automate, dont tu as apparemment une sauvegarde ?
Le constructeur a pu verrouiller l'accès aux utilitaires de 1000 façons.
Il faudrait analyser le programme automate, dont tu as apparemment une sauvegarde ?
Non, là est le problème, d'où ma volonté de connaitre la procédure pour aller dans les programmes utilitaires et faire une copie au plus vite car je dois changer la pile de l'automate dès que possible ( elle a 20 ans ).
A la base on a lu une bonne partie du ladder car le bouton RAZ ne fonctionne pas mais c'est un autre sujet, j'en ferais un topic pour voir si quelqu'un à une idée.
Est-ce que ça pourrait me permettre de forcer la variable qui permet de demander un RAZ ? ( j'ai plus son adresse en tête ) Ça résoudrait un gros problème !
Ok.
Pour faire simple, l'inhibition des utilitaires se fait au moyen de la variable suivante : %W4.6
Il te faut retrouver cette fameuse variable (commence par chercher dans TS0, TS1, TS2, TS3, TS4).
Tu la trouveras complètement à droite entre 2 parenthèses.
Fais une photo de l'écran et poste-là ici, j'essaierai de t'aider
Est-ce que ça pourrait me permettre de forcer la variable qui permet de demander un RAZ ? ( j'ai plus son adresse en tête ) Ça résoudrait un gros problème !
Oh mais quel idiot ! Je suis passé devant sans jamais voir cette partie du ladder ! ( que j'avais même pris en photo )
Premier soucis, R17.B ( donc la page ouverte ) doit être égale à #. Que signifie # ? Selon la doc c'est une valeur allant uniquement de 01 à 1B.
Merci beaucoup pour l'aide !