hello
mais quelle différence cela fait entre les deux
je te met la macro que j'ai modifier avec ton aide,et celle-la elle fonctionne nikel
ALPX = GETOEMDRO(1010)
PALPY = GETOEMDRO(1011)
CODE "G00 G53 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G00 G53 X"& PALPX &" Y"& PALPY
While ISMOVING()
Wend
'Lancement de la commande de probe rapide vers le bas
SetOEMDRO(1000, 2) ' Numéro de l'axe ou faire le probe (0=X, 1=Y, 2=Z)
SetOEMDRO(1001, -90) ' Course maxi (le signe indique le sens de déplacement)
SetOEMDRO(1002, 20) ' Feed rate
SetOEMDRO(1003, 9) ' Numéro de l'entré de plapage (1 à 16
SetOEMDRO(1004, 1) ' état de l'entrée attendu (0 ou 1)
NotifyPlugins(3000)
' Attente fin de probe descente
While (GetOEMDRO(1000) = 0)
Sleep(10)
Wend
'Si succès, lancement de probe lent ver le haut
If (GetOEMDRO(1000) = 1) Then
SetOEMDRO(1000, 2) ' Numéro de l'axe ou faire le probe (0=X, 1=Y, 2=Z)
SetOEMDRO(1001,+10) ' Remontée en Z
SetOEMDRO(1002, 1) ' Feed rate
SetOEMDRO(1003, 9) ' Numéro de l'entré de plapage (1 à 16
SetOEMDRO(1004, 0) ' Attente re-laché de l'entrée 9
NotifyPlugins(3000)
' Attente fin de probe
While (GetOEMDRO(1000) = 0)
Sleep(10)
Wend
If (GetOEMDRO(1000) = 1) Then
ZProbe = GetOEMDRO(1001) ' Lecture de la position de palpage
Z = GetOEMDRO(85) ' Lecture positionactuelle
HPalpeur = 30 ' Déclaration hauteur palpeur
Zero = Z - ZProbe + HPalpe ' Distance erreur liée à deceleration
Zero = GetOEMdro(802)
SetOEMdro(1050,Zero)
Code "G0 G53 Z0"
While IsMoving()
Wend
Else
'Message ("Fin de probe avec erreur palpage lent")
End If
Else
'Message ("Fin de probe avec erreur palpage rapide")
End If
maitenant il faut que j'arrive a introduire la commande de changement d'outil**MACHMSG("CHANGEZ L'OUTIL ET APPUYEZ SUR OK", "CHANGEMENT D'OUTIL",1)**
car avec celle la elle bloque ou il y a
PALPX = GETOEMDRO(1010)
PALPY = GETOEMDRO(1011)
CODE "G00 G53 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G00 G53 X40 Y0"
MACHMSG("CHANGEZ L'OUTIL ET APPUYEZ SUR OK", "CHANGEMENT D'OUTIL",1)
CODE "G00 G53 X"& PALPX &" Y"& PALPY
While ISMOVING()
Wend
'Lancement de la commande de probe rapide vers le bas
SetOEMDRO(1000, 2) ' Numéro de l'axe ou faire le probe (0=X, 1=Y, 2=Z)
SetOEMDRO(1001, -90) ' Course maxi (le signe indique le sens de déplacement)
SetOEMDRO(1002, 20) ' Feed rate
SetOEMDRO(1003, 9) ' Numéro de l'entré de plapage (1 à 16
SetOEMDRO(1004, 1) ' état de l'entrée attendu (0 ou 1)
NotifyPlugins(3000)
' Attente fin de probe descente
While (GetOEMDRO(1000) = 0) ***
Sleep(10)
Wend
'Si succès, lancement de probe lent ver le haut
If (GetOEMDRO(1000) = 1) Then
SetOEMDRO(1000, 2) ' Numéro de l'axe ou faire le probe (0=X, 1=Y, 2=Z)
SetOEMDRO(1001,+10) ' Remontée en Z
SetOEMDRO(1002, 1) ' Feed rate
SetOEMDRO(1003, 9) ' Numéro de l'entré de plapage (1 à 16
SetOEMDRO(1004, 0) ' Attente re-laché de l'entrée 9
NotifyPlugins(3000)
' Attente fin de probe
While (GetOEMDRO(1000) = 0)
Sleep(10)
Wend
If (GetOEMDRO(1000) = 1) Then
ZProbe = GetOEMDRO(1001) ' Lecture de la position de palpage
Z = GetOEMDRO(85) ' Lecture positionactuelle
HPalpeur = 30 ' Déclaration hauteur palpeur
Zero = Z - ZProbe + HPalpe ' Distance erreur liée à deceleration
Zero = GetOEMdro(1050)
Code "G0 G53 Z0"
While IsMoving()
Wend
Else
'Message ("Fin de probe avec erreur palpage lent")
End If
Else
'Message ("Fin de probe avec erreur palpage rapide")
voila mon probleme