La marge dont tu parles est sans intérêt, à mon avis. Tu as une cuve avec une PS à 16, l'idéal serait une soupape à 17, puisque le pressostat peut être réglé a 16. Car si ta PS c'est 16, la pression d'épreuve est à 24. Ca fait une sacrée machine en terme potentiel.
Une chose est presque sûre, des soupapes de sécurité à16 bar en mécanique devraient être à un prix voisin d'une électrique chinoise, et est-ce que çà existe ?
Je me pencherai aussi, si j'étais toi, à la mise en automatisme de la purge. Je m'explique : un relais travail repos en alternance qui commande une électrovanne qui s' ouvre toutes 15 minutes pendant 10 secondes, par exemple, ira dans le bon sens du pratique. Le tout extrait d'une installation en 220, en terme économique. Un relais à 9 euros et une electrovanne à 2 ou 3 euros chinois seront bien suffisants.
Les condensats chauds s' évacuent mieux qu'à froid une fois par jour, en plus l'effet auto nettoyant est meilleur.
N'oublies pas non plus, l'orametre pour les vidanges.