Je dirai non vu toutes les installations que j'ai vu dans quasi toutes les boîtes où j'ai travaillé..sinon, va falloir que j'en agrandisse des trous. Des passages de dalle avec le câble cimenté etc..Faut-il impérativement le gainer ? puisque c'est du câble ....ce qui nécessiterait d'agrandir le trou !
Attendons des avis car je suis dans le même cas mais en monophasé..je dirais pas de souci. Tes canalis, tu ne vas pas y toucher tous les jours...Est-il possible de mettre le disjoncteur au tableau général de la maison et 13 mètres plus loin dans l'atelier au départ des canalis un petit tableau en applique avec juste l'inter diff qui ferait "sectionneur "?
Mets du 5g2,5 alors lol.mais le cuivre est cher !!!
En mono oui et 5g2,5 en tri pour 20A..c'est déjà 32 A avec du 6 mm² , circuit cuisson cuisine par exemple,en suivant la législation et les réglements
1/D'ou sortent ces 42A?- 42A en mono ou en tri-phasé, c'est 42A... en moyenne on compte 5A par mm² de cuivre,
Alors pourquoi on protège le 1.5² en 16A ? selon ta règle il faudrait une protection à 7,5A.en moyenne on compte 5A par mm² de cuivre
D'ici1/D'ou sortent ces 42A?
Ma machine la plus grosse a un moteur de 4cv ( RAMO T37) et je me demandais si une ligne en 5G 4 mm2 ne suffirait pas avec une intensité admissible de 42 ampéres .Bien entendu qui peut le plus peut le moins ..mais le cuivre est cher !!!
Bonsoir,Bonsoir,
1/D'ou sortent ces 42A?
2/ 42A en mono, ça fait 3x14A en tri
3/Moteur tri de 7,5 KW ça passe avec 5x2,5 mm²( comme @sébastien62 )
... 5G 4 mm2 ne suffirait pas avec une intensité admissible de 42 ampéres ....
Moi j'ai 17kW avec 25A (400X25 x1.732)10kW en tri ça fait 25A par phase
donc oui, un moteur de 7,5kW, consommant a peu prés 17A par phase.
Je me pose la question du pourquoi...(toujours pour des distances inférieures à 50m)
Je me pose la question du pourquoi...
A mon avis, c'est pas pour l'intensité admissible, elle ne dépend que de la section...
Ne serait-ce pas plutot pour les pertes en ligne, 240 V au départ et 220 V à l'arrivé?
http://www.pke-electricite.fr/wp-content/uploads/2015/10/guideNFC-15-100.pdf
Voir Page 12 et 13.
Moi j'ai 17kW avec 25A (400X25 x1.732)
10kW c'est 14A en tri
Moi j'ai 10A
Les normes sont calculées sur une perte maximale de 2% en tension, mais c'est vrai que ton câble ne va pas chauffer plus.
oui la résistance d'un fil est R=ρl/s R résistance en ohms, ρ la résistivité du métal utilisé, l la longueur en mètres et S la surface.Je me pose la question du pourquoi...
A mon avis, c'est pas pour l'intensité admissible, elle ne dépend que de la section...
Ne serait-ce pas plutot pour les pertes en ligne, 240 V au départ et 220 V à l'arrivé?
Si quelqu'un peut confirmer...
Tout dépend du moteur... tu as certaines bourrins qui ont un cos phi pourri (du vécu : 0.56), alors que d'autres sont excellent (0.98). Comme première approche je ne considère jamais, ni le cos phi, ni le √3 , pour la bonne raison que chaque moteur doit être étudié en fonction de sa plaque signalétique.Oui C'est moins grave que d'oublier le √3
Ah c'est pour cela que tu estimes que le courant est le même en tri qu'en mono pour la même puissanceComme première approche je ne considère jamais, ni le cos phi, ni le √3
Ah c'est pour cela que tu estimes que le courant est le même en tri qu'en mono pour la même puissanceje commence à comprendre
Bonjour,...
Nota : il y a plusieurs types de différentiels et il faut les choisir en fonction de ce qui est à protéger, il y a aussi plusieurs types (courbes) de disjoncteurs magnéto-thermiques et le choix dépend des consommateurs.
Cordialement,
Bertrand
si tu lui fait passer un courant trop fort, il chauffe jusqu'à fondre.
Pf... ton fil s'en fou que tu soit en Tri ou en mono
Pour les abonnés particuliers, ce n'est ni obligatoire, ni possible!coté abonné, la répartition des puissances est toujours obligatoire, de vos récepteurs mono envers le réseau triphasé