Bonjour
Eh bien !! ton bouzin ne nous rajeunit pas ... A ma connaissance, il n'existe plus de distribution biphasée en France.
Si je me souviens bien de mes cours de techno (de 1971
) ... il s'agit peut-être là d'un "transformateur de Scott" ou alors d'un "transformateur Leblanc" (mais le Leblanc est plus courant) constitué en fait de deux transformateurs monophasés indépendants et alimentés avec
2 phases indépendantes décalées de 90°(ce dont tu ne disposes pas). La tension "triphasée" en sortie était en fait constituée de trois angles 90°, 145° et 145° au lieu du classique 3 X 120°... mais ça marchait ... A partir du 230 V monophasé, en intercalant un transformateur d'isolement et avec un condensateur de déphasage, on pourrait s'amuser à recréer une tension biphasée (2 phases décalées de 90°) mais l'impédance sur une des phases (le condensateur) aurait sans doute pour effet de déséquilibrer les circuits magnétique et donc de modifier la forme d'onde du "triphasé" en sortie. Ton moteur alimenté par cette tension "usine à gaz" risque ne ne pas apprécier.
Pour répondre à ta question, malheureusement ce transfo ne présente plus aucune utilité. Par contre, si tu branchais ton transformateur aux Etats-Unis ou au Japon (ils distribuent encore du biphasé) ... et avec un câble de bonne section suffisamment long ... tu pourrais faire tourner ton moteur !!