Voila j'ai acheté un tour cn SOMAB 200 recemment et lorsque j'essaye de charger un programme je fais: ( comme sur mon centre d'usinage en Num 1060 ou ça fonctionne depuis des années)
MODE CHARGEMENT
CHARGEMENT DE PROGRAMME
La normalement la machine se met en attente ( bouton vert depart cycle )
Mais la ça ne le fait pas, il ne se passe rien.
Quelqu'un a une idéé?
Oui
Est-ce que tu utilises le meme cable ? Si non essaie avec le cable du centre, si oui comme dit ci dessus il faut voire les paramètres de connexion vitesses bits etc
Il y a plusieurs discution qui traite de cette chose ( voir avec recherche " cable rs232 num1060" pour avoir des pistes
Mais sur mon centre , même si je ne branche pas le câble , la Cn se met quand même en attente ( départ cycle allumé) alors que la , rien du tout.
Et c'est cela qui m'inquiète et que je trouve bizarre !
Vous pensez qu'il y a un manip à faire dans les paramètres machine peut être ?
Bonjour Seb J'ai eu le même probleme avec mon SOMAB Le probleme vient de la configuration entre la CN et le PC
Demain je regarderais les notes que j"ai pris pour reconfigurer et je te les donnerais
Bon Dimanche
Re bonjour SEB il me faudrait un petite precision pour etre sur que l'on parle du même probléme
Ce que tu veux faire , c'est récuperer un prog mémorisé sur un PC a l'aide d'un cable ??
Le probléme que j"ai eu est le suivant
Retour de vacances les piles mémoire de la cn HS Donc intervention d'un technicien de chez SOMAB qui change les piles et recharge les paramétres de la machine , mais lorsqu'il recharge les parametres il n'utilise pas le même langage et il n'a pas pensé a reparametrer pour pouvoir charger et décharger les prog
Est ce le probléme que tu rencontre ??
Bonsoir Seb comme promis voici la marche a suivre pour réactiver la liaison CN/PC
Utiliser le clavier NUM
Aller dans F11 (utiliti)
Affichage ? faire ENTER
Taper 1 ENTER
Taper 7 ENTER
Taper G ENTER
Taper 1 ENTER (inhibition de la liaison plctool )
Apres avoir tapé 1 Affichage (validation de la liaison plctool )
Sortir
Et tout deverait rentrer dans l'ordre
Tu me tiens au courant si cela a fonctionné
Bonne soirée Seb
Re bonsoir voici une procedure semblable que j'ai trouvé sur le site
Procédure de validation de la liaison PC TOOLS pour sauvegarder les paramètres des machines.
A partir d'un mode "de base de la machine"
MODE UTIL
-> Accès aux programmes utilitaires ['0' + enter]
-> Programme Automate en Ladder ['7' + enter]
-> Gestion des fichiers automate ['G' + enter]
Pour sauvegarde des paramètres DCN :
-> Validation de la liaison PLC TOOLS ['V' + Enter]
Pour charger des programmes pièces (ISO) à l'aide de la liaison série
-> Inhibition de la liaison PLC TOOLS ['I' + enter]
Sortie par 'Xoff' ou 'Racine'
Attention : les deux modes sont exclusifs et peuvent générer des merdes énervantes si on oublie d'inhiber la liaison PLC TOOLS à la fin du backup ou de la restauration.
Bonne soirée
Bonsoir Seb je suis content d"avoir pu te dépanner Pour moi le SOMAB j'en ai encore pour 4 mois , après bye bye les copeaux et boujour le retraite
Amitiés d'usineur