Une petite énigme...
Voilà un circuit juste comme ça pour tester un truc. Quand l'entrée paSse de 1 à 0, toute nouvelle action sur l'entrée doit être bloquée pendant 3 secondes. Donc, un timer à la sortie, qui détecte le passage à zéro, et envoie un pulse négatif de 3 secondes (avec le NOT) qui bloque la NAND. C'est juste un truc pour voir. C'est intégré dans rien du tout.
Et bien le programme refuse la jonction représentée en rouge en gueulant "référence circulaire"
Les deux schémas ci-dessous sont acceptés, et fonctionnent, sans problème ! (M est un simple marqueur)
Bug, ou normal ???
On dirait qu'il refuse que la sortie d'un bidule soit relié directement à son entrée, quoi qu'il y ait entre la sortie et l'entrée. Il est très con, ou bien ils le sont tous autant, les automates ?
Parce que pour moi, ces trois schémas sont fonctionnellement strictement identiques.
En bidouillant avec le programme IMO, je suis arrivé à une écriture par blocs "pseudo ladder", assez pratique et aussi claire que du ladder. Juste en mettant les entrées et sorties à part dans le schéma, et en "coupant" les liaisons, on arrive à quelques chose qui me plait bien... On peut faire pareil avec des marqueurs. Quand on coupe une liaison avec l'outil ciseaux, les flèches mâle et femelle se dessinent automatiquement. Il y a juste à mettre un commentaire pour donner un nom aux flèches si on veut que ce soit plus explicite.
rednexage > plus haut, pour la détection des fronts montant et descendants, l'ai relié les entrées entre elles (façon 74xx). En fait ça n'est pas nécessaire. Une seule entrée suffit. Comme pour les ports. 2 entrées sur une NAND suffisent, pas besoin de relier la troisième à l'une des autres comme en TTL, il se débrouille pour comprendre ce qu'on veut faire, et en ignorant ce qu'il manque.
Chani > tu fais bien de parler domotique. Madame me tanne depuis des lustres pour que j'automatise le chauffage. CDC simple : 1 ou 2 capteurs de température dans la maison, à l'étage, capteurs devant être sans fil, système de programmation (température, heures jours) commandant la chaudière à fuel qui est au garage. Programmation depuis le canapé, soit avec une télécommande spécialisée, soit avec un téléphone, soit avec sa tablette ! Faudra que j'ouvre un sujet sur Blabla, j'y connais rien ! Ça serait avec des fils et une programmation avec les automates dont on parle ici, pas de problème. Mais jamais elle ne voudra descendre au garage brancher un PC portable sur le tableau électrique de la chaudière ! (ça j'en suis sûr, j'ai vu la réaction quand j'en ai parlé !)