salut,
pour le disjoncteur GV2, en effet c'est normale, celui-ci mesure le courant dans chaque phase et le desequilibre entre phase egalement d'ou la disjonction...
@osiver a raison, il faut obligatoirement reboucler un des fils d'alimentation du variateur sur la 3em phase du GV2.
pour le second GV2 a droite, tu peux faire la meme chose.
normalement un GV2M... n'est pas adapte pour un VFD, c'est un GV2L ou GV2LE.
dans ton cas c'est un GV2L20 que tu as besoin.
pour la deconnexion du filtre d'entree pour eviter de faire "sauter" le differentiel en tete, c'est a cote des bornes d'alimentations, a droite il y a une sorte de petit anneau en plastique, il suffit de tirer dessus...mais pas trop fort, il ne faut pas le decrocher.