bonjour
j'ai eu depuis quelques semaines des problemes a la mise sous tension de ma fraiseuse cn hermle
l'alimentation de ma machine chute a la mise sous tension
un technicien est intervenu la premiere fois mais a son arriver la machine a fonctionner.Il a fait quelque verification mais n'a rien pus voir étant donner que la machine fonctionner!j'ai pus m'en servir une semaine environ et puis rebelotte.Du coup le technicien m' a fait isoler l'alimentation des variateurs broche et axe et toujours chute. Alors démontage et controle chez leur fournisseur et la tout est ok!!
Remontage sur la machine et tout marche, usinage jusqu'au soir et mardi matin plus rien !!
le technicien pense que cela vient du réseau electrique .je viens de controler avec un pro et j' ai 2 phases à 416v et une à 418v
est ce que ce petit déséquilibre peut être le problème ?J'ai appeler enedis (ils sont intervenu dans l'été sur le transfo au bout de mon quartier)il doivent me rappeler.
si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci par avance
la machine sous tension l'alime ne s'allume pas les led 3 sec puis cela s'ecroule du coup prise de mesure sur le bornier de l'alime et la 416v,416v,418v
si on recapitule tu as une panne intermittente sur ta machine
un tekos es venu il n'a pas pu observer la panne car la machine a ete ok
ca t'a refait le pb le tekos n'es pas venu et a envoye la faute sur le reseau
y a pas 36 solutions tu rapelle le technicien et il va trouver la panne, c'es son taf non
j'ai pus m'en servir une semaine environ et puis rebelotte.Du coup le technicien m' a fait isoler l'alimentation des variateurs broche et axe et toujours chute. Alors démontage et controle chez leur fournisseur et la tout est ok!!
Remontage sur la machine et tout marche, usinage jusqu'au soir et mardi matin plus rien !!
Tu parles du bornier d'entrée ou de sortie ? la mesure de la tension de sortie donne quoi ?
Nonobstant, je vois deux possibilités:
- l'alimentation elle même qui est défectueuse,
- un problème de desserrage de fils sur les bornes. Surtout si tu n'as pas pu mesurer la tension quand la tension en sortie d'alim est écroulée. Tu pourrais resserrer toutes les bornes entre l'arrivée secteur et l'alimentation elle même. Hors tension bien sûr.
On pourrait penser à un fil cassé dans sa gaine en sortie de cosse aussi, si il y beaucoup de vibrations.
Il pourrait y avoir une autre possibilité, si l'alimentation est à rebroussement.
Explication: certaines alimentations, dites à rebroussement, se protègent en coupant la tension en sortie si un sur-courant provenant d'une charge trop forte ou d'un court circuit est détecté. Dans ce cas il faut rechercher un problème en aval.