    variateur Siemens Simoreg
    Bonsoir à tous,


    Je suis à la recherche de la documentation technique du variateur de vitesse SIEMENS SIMOREG installé sur un tour Manurhin Euroturn . ( variateur de broche)

    J'ai besoin de ce document pour essayer de faire tourner la broche de mon tour


    Je vous remercie d'avance

    Lionel
     
  2. cantause

    cantause Compagnon

    Messages:
    1 218
    Inscrit:
    13 Avril 2010
    Localité:
    Liège, Belgique
    variateur Siemens Simoreg
    Bonsoir,

    Il faudrait préciser la référence du Symoreg, c'est un peu comme la Golf, c'était déjà produit il y a 30 ans, et on en fait encore, mais le mode d'emploi varie d'une époque à l'autre :wink:

    Cordialement.

    François
     
  3. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    Je ne sais pas la référence , car non inscrite sur l'appareil, mais la machine date de 1985 et le variateur est d'origine.


    Merci


    Lionel
     
  4. cantause

    cantause Compagnon

    Messages:
    1 218
    Inscrit:
    13 Avril 2010
    Localité:
    Liège, Belgique
    variateur Siemens Simoreg
    Re,

    Ca doit être inscrit sur une étiquette dans le rack du variateur, ici sur le côté droit:

    [​IMG]


    Eventuellement sur les PCB (6RA...).

    Quelques photos ne seraient pas inutiles pour l'identifier si vraiment il n'y a rien comme marquage, il y a eut vraiment beaucoup de variantes, j'ai une fraiseuse de 1985 équipée d'un 6RA2620 (version 57 je crois), la doc est dispo ICI sur le forum Siemens (il faut s'inscrire pour la télécharger je pense, mais c'est gratuit).

    Si ce n'est pas indiscret, quel est le problème? Désolé, j'aime bien les moteurs DC, c'est plus fort que moi :)
     
  5. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    Merci beaucoup


    Justement mon variateur est un 6 RA 2620.
    Je ne sais pas , encore, quel est le problème. La machine que je viens d'acheter n'a pas fonctionné depuis longtemps. J'ai du réparer la CNC et la tourelle. Maintenant je vais m'occuper du variateur de broche. Je pense qu'il me manque des conditions mais lesquelles ? Si le variateur est vraiment défectueux, alors je le remplacerais par un Leroy Somer DMV 2342

    Je te tiendrai au courant


    Lionel
     
  6. cantause

    cantause Compagnon

    Messages:
    1 218
    Inscrit:
    13 Avril 2010
    Localité:
    Liège, Belgique
    variateur Siemens Simoreg
    Ha ça tombe bien :)

    Attention il y a pas mal de versions, donc c'est préférable de vérifier le 6RA2620V..

    Je ne comprends pas très bien le sens de cette phrase, de quelles conditions parles-tu? Celles nécessaires à l'activation du drive?

    Au pire tu peux toujours lui mentir, il n'y a jamais qu'une entrée "drive enable" et une entrée pour la consigne (+-10 volts).

    Enfin, chaque chose en son temps, s'il y a d'autres réparations à faire avant, autant s'y consacrer.

    C'est un bon drive aussi, en fait c'est un Mentor 2 de chez Control Techniques (maintenant Emerson), ils ont pas mal été utilisés sur les machines un peu plus récentes (fin 80 -début 90), il sait faire tout ce que le 6RA26 sait faire, en mieux probablement.

    Bon courage pour la suite.

    François
     
  7. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    En fait , je ne sais pas si toutes les conditions d'utilisation sont réunies ( différents niveaux de tension , verrouillage, etc ) , car après avoir envoyé un M3 ou M4 il ne se passe rien , même si j'envoie la consigne vitesse depuis une alimentation extérieure.

    Lionel
     
  8. cantause

    cantause Compagnon

    Messages:
    1 218
    Inscrit:
    13 Avril 2010
    Localité:
    Liège, Belgique
    variateur Siemens Simoreg
    Normalement il ne demande pas grand chose pour accepter de démarrer tout seul, juste le signal drive enable.

    Si tu pontes la borne #7 (source auxiliaire 24Vdc du drive) avec la borne #64 (drive enabling signal), ça devrait mettre le drive en route.
    Je crois qu'à ce moment, l'inducteur est alimenté (je ne me souviens plus très bien), donc tu devrais avoir environ 310 VDC (ou moins selon réglage) entre 33 et 34.

    Au fait, est-ce que tu as bien vérifié que le drive était alimenté, sur les bornes du drives 1U, 1V, 1W (pour la partie puissance) ET 26, 28, 30 (pour l'alimentation interne)?
    Est-ce qu'au moins une led s'allume?

    Il va de soi qu'il faut faire ces mesures avec les précautions d'usage, cela suppose que tu sais dans quoi tu t'aventures.
     
  9. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    Merci pour ces conseils.
    Je vais ponter les bornes 7 et 64 .
    Au niveau de la puissance , les bornes 1U 1V 1W et 26 28 30 sont bien alimentées.
    1 led rouge s'allume.

    Je te tiendrai au courant de la suite .

    Lionel
     
  10. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    Merci pour ces conseils.
    Je vais ponter les bornes 7 et 64 .
    Au niveau de la puissance , les bornes 1U 1V 1W et 26 28 30 sont bien alimentées.
    1 led rouge s'allume.

    Je te tiendrai au courant de la suite .

    Lionel
     
  11. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    A Cantause


    J'ai ponté les bornes 7 et 64 mais il ne se passe rien. Cet après-midi, je vais regardé si les tensions de sortie , induit et inducteurs sont présentes.
    Je ne sais pas, si comme sur d'autres variateurs analogiques, il est possible d'avoir une indication de panne?


    Merci et à bientôt

    Lionel33
     
  12. lihx1

    lihx1 Nouveau

    Messages:
    33
    Inscrit:
    30 Novembre 2012
    Localité:
    68
    variateur Siemens Simoreg
    Bonjour,
    Vous avez quelle version 6RA2620-6DV……
    Ou une photo peut être, des cartes
    Et quelle led est allumée (photo ou marquage sur la carte) ?

    Vous avez le schéma de câblage machine ?
    Et quelles bornes de consignes ont un fil de branché ?

    Peut être enlever les courroies au moteur pour ne pas endommager une
    Boite de vitesse éventuelle ou autres.

    lihx
     
  13. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    Merci pour votre aide


    La version est 6RA 2620-6DV55-2E0

    A la mise sous tension , la première led (NETZ UEBERW ) est allumée ainsi que la troisième ( REGLER FREI )
    Lorsque j'envoie un ordre de marche ( shunt entre les bornes 7 et 64 ) la troisième led s'éteint mais il ne se passe rien

    Lionel33

    DSC05345.JPG

    DSC05337.JPG

    DSC05335.JPG
     
  14. cantause

    cantause Compagnon

    Messages:
    1 218
    Inscrit:
    13 Avril 2010
    Localité:
    Liège, Belgique
    variateur Siemens Simoreg
    Salut,

    La led de gauche (Netz überwachung - Surveillance réseau) ne devrait pas être allumée, ça veut dire que tu as un soucis au niveau de l'arrivée 400 volts.

    Ca peut être (les 3 premiers points viennent de la doc du drive):

    1)Le champs tournant ne tourne pas dans le sens horlogique.
    2Il manque une phase.
    3)La tension est inférieur à 80% de la tension nominale du drive.

    4*)Là je ne suis pas certain, un déphasage entre l'alim de puissance et celle de commande (U=26, V=28, W=30)

    Alors dans l'ordre:

    1) Vérifier le sens du champs tournant (il doit être horlogique), si tu n'as pas un petit appareil pour le vérifier, tu peux le faire en permutant deux phase sur l'alim de puissance(U,V,W) du drive ET celle de commande (26,28,30). Si tu as un moteur triphasé (soufflerie, pompe,...) qui s'allume dès la mise sous tension, tu peux vérifier s'il fonctionne dans le bon sens, il faut quant même faire gaffe, il y a des pompent qui n'apprécient pas de fonctionner en sens inverse.

    2) C'est peu probable, tu l'aurais probablement remarqué lors de tes précédentes mesures.

    3) Là aussi, je n'y crois pas trop, et ça se serait vu.

    4) Pas sûre que ça entraine l'allumage ce cette led, mais tu peux vérifier par acquis de conscience que les tensions U-26, V-28, W-30 soient bien à chaque fois de 0 volts.

    Bon, ben il n'y a plus qu'à, mais à priori ça ne démarre pas trop mal.

    C'est une machine que tu viens de raccorder? Le mauvais ordre des phase c'est un classique quand on raccorde une nouvelle machine.
    Je suis toujours étonné de voir à quel point, surtout chez les particuliers, le respect du code couleur européen, et le sens de rotation du champs tournant, est un "détail" auquel les électriciens accordent peu d'importance. J'ai une fois un technicien d'Electrabel (l'équivalent belge d'edf), qui m'a dit que ses collègues se foutaient de lui parce qu'il prenait le temps de respecter ces deux règles...

    Bon courage pour les mesures, ce n'est pas toujours simple de mesurer sur plusieurs cartes à la fois sur ces drives.
     
  15. lionel33

    lionel33 Apprenti

    Messages:
    130
    Inscrit:
    6 Décembre 2013
    variateur Siemens Simoreg
    Merci Cantause

    Je n'ai pas pensé à l'inversion de phases, car le groupe hydraulique et la pompe d'arrosage fonctionnent dans le bon sens. Mais j'ai dû inverser les fils du moteur de tourelle car elle tournait dans le mauvais sens , donc il est possible que les phases du variateur de broche soient inversées aussi.
    Je contrôle tout ça , cet après-midi, et te tiens , ainsi que lihx1, informé.

    A plus tard

    Lionel
     