    Bonjour à tous
    je voudrait acheter un variateur FRENIC MINI , sur la doc de ce modele il disent puissance moteur recommandé 0.4 kW
    y'a t-il de la marge pour y brancher un moteur de 0.55 kW ????

    merci à tous les spécialistes !!!!
     
  2. alex18

    alex18 Compagnon

    Messages:
    612
    Inscrit:
    30 Septembre 2012
    variateur frenic
    non tu sera trop juste ou alors avec des rampes d'accélération très très longue
    sa coute pas beaucoup plus cher mais prend un plus gros pour etre tranquille
     
  3. fred250

    fred250 Compagnon

    Messages:
    2 904
    Inscrit:
    8 Mai 2007
    Localité:
    Vienne Isére 38
    variateur frenic
    Si tu ne demande pas plus de 0.4kw a ton moteur ça ne posera pas de problème, par contre si il te faut la puissance maxi le variateur ce mettra en sécurité surcharge.
    Quand a la rampe de démarrage ça ne devrai pas le rallonger tant que ça pour 150w de plus
     
  4. pierre19

    pierre19 Nouveau

    Messages:
    2
    Inscrit:
    8 Février 2014
    variateur frenic
    merci pour vos réponses
    je vais surement prendre le modèle 0.75 kW pour être tranquille , il n'y a pas un écart de prix énorme surtout sur de l'occasion :wink:
     