1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

passerdu 380 tri en 220 mono

Discussion dans 'Autres' créé par bofill francois, 8 Novembre 2008.

  1. bofill francois

    bofill francois Nouveau

    Messages:
    2
    Inscrit:
    8 Novembre 2008
    passerdu 380 tri en 220 mono
    bonjour
    j ai une machine a carder la laine electrique le moteur c est 380 220 tri

    cv 2.5 hz 50 tm3000 cos 0.85 a 70 comment faire pour la faire tourner en 220volt mono

    je vous remercie de vos conseil
     
  2. bigeye

    bigeye Compagnon

    Messages:
    726
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
    passerdu 380 tri en 220 mono
    Pour toi, c'est façile :!:
    Tu vas à cette page :

    http://www.technic-achat.com/boutique/f ... ag=1&num=1

    Et tu choisi le modèle de 2200w EDX-220-21-E.
    C'est pas cher et tu est tranquille ... Et ton moteur tourne en tri normal avec en plus la possibilité de faire tourner le moteur à la vitesse que tu veut :!:

    Sinon , tu as la solution des condensateurs, mais il faut bidouiller un minimum et faire des essais avec plusieurs condensateurs pour trouver les valeurs qui vont bien ! Au final, je suis pas bien certain d'y trouver une économie hormis si tu fais les poubelles pour trouvers des condos dans les vieilles machines à laver :wink:
     
  3. ttom36

    ttom36 Apprenti

    Messages:
    79
    Inscrit:
    6 Octobre 2008
  4. MIC_83

    MIC_83 Modérateur

    Messages:
    2 000
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Localité:
    VAR
  5. bofill francois

    bofill francois Nouveau

    Messages:
    2
    Inscrit:
    8 Novembre 2008
    passerdu 380 tri en 220 mono
    dans mon garage je n ai qu un compteur edf noir 15 ampère<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< est ce que je peut brancher ce variateur sur une prise de courant normale
    ou me faut il un différentiel

    merci encore pour vos conseil car je suis nul en electricite
     
  6. bigeye

    bigeye Compagnon

    Messages:
    726
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
    passerdu 380 tri en 220 mono
    Pas de pb ...
    De toute façon, tu peux régler ce variateur pour qu'il fasse démarrer le moteur tout doucement !
    Donc tu n'as quasiment pas de courant d'appel ...
     
Chargement...