    voici la photo de la plaque d'un moteur que j'ai recupéré....

    il marche en 220 , 1 phase... mais j'ai rien sur la plaque a bornes... jai tenter de mesuré les enroulements ,mais j'ai des valeur de 3 a 4 ohm


    Merci de votre aide ! je pence que le condensateur ce branche entre 2 de ces bornes....

    [​IMG]


    [​IMG]
     
  2. Labobine

    Labobine Modérateur

    Messages:
    2 806
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Moteur META monophasé sans condensateur???
    Bonsoir,
    Je reconnais très bien l'ingénieurie farfelue de l'autre côté des Alpes.
    Des mesures de 3 et 4ohms mais entre où et où ?
    Si vous numérotez les 3 bornes du haut 1,2,3 et les 3 bornes du bas 4,5,6
    dites moi les mesures que vous avez entre :
    1 et 4, 1 et 5, 1 et 6
    4 et 5, 4 et 6,
    5 et 6
    (2 et 3 on s'en fout puisque ces bornes sont court-circuitées)
     
  3. franc-x-marc

    franc-x-marc Compagnon

    Messages:
    1 553
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Moteur META monophasé sans condensateur???
    Bonjour !


    ja je vais partir au boulot , je fait sa cette aprem...

    je penssais utiliser ce moteur pour faire un lapidaire ..

    bonne journée
     