1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

Intensités en triphasé

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Pilla, 26 Août 2011.

  1. Pilla

    Pilla Compagnon

    Messages:
    530
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Intensités en triphasé
    Bonjour,
    Deux questions faciles pour spécialistes: si l'on considère un disjoncteur triphasé calibré à 30A, est-ce qu'il déclenche quand l'intensité de l' une des phases atteint 30A ou bien quand la somme des intensités des trois phases atteint 30A?
    On peut étendre la question à un compteur électrique triphasé: si l'abonnement est disons 20A, est-ce que l'on peut utiliser jusqu'à 20A par phase ou bien la somme des trois intensités ne peut dépasser 20A?
    Je suppose que la réponse pour la première question est valable pour la deuxième mais sait-on jamais.
    Merci d'éclairer ma lanterne.
     
  2. Labobine

    Labobine Modérateur

    Messages:
    2 807
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Intensités en triphasé
    Bonsoir,
    Votre première idée est la bonne : c'est bien l'intensité sur chaque phase (et non pas la somme des trois)
     
  3. Pilla

    Pilla Compagnon

    Messages:
    530
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
Chargement...

Partager cette page