1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

Besoin d'aide sur question de fusibles ou autre protections

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par 100glier35, 29 Avril 2016.

  1. 100glier35

    100glier35 Apprenti

    Messages:
    88
    Inscrit:
    6 Décembre 2015
    Besoin d'aide sur question de fusibles ou autre protections
    Bonjour à tous,

    Je suis en train de finir la restauration de ma PE15 par la partie électrique de l'aventure !
    J'ai pratiquement fini le câblage du coffret électrique suivant le schéma joint et je viens de me rendre compte que j'ai omis de mettre une protection pour les organes du coffret (Altivar 08 et transfo 200/380Up, 24Us, 63VA, notamment) et du moteur qui y est relié. Je me disais qu'il faudrait peut-être que je mette quelque chose en amont du transfo (Point d'interrogation 1 sur mon schéma) et une en amont de l'Altivar (Point d'interrogation 2 sur mon schéma). Je suis loin d'être un spécialiste en électricité et les fusibles et autres protection thermiques m'échappent sérieusement tant il y a de types et de modèles...
    Je souhaiterais ce week-end passer une commande de quelques trucs qui me manquent chez Conrad et souhaitais en profiter pour commander ces fusibles ou ce qui serait nécessaire pour protéger efficacement mon équipement. Ce serait très sympa si quelqu'un pouvait me conseiller et idéalement me donner les liens sur le site ou des références précises de ce que je dois commander afin d'éviter que je me plante lors de ma commande !!
    Merci d'avance pour votre aide précieuse !!

    Bonne journée Voir la pièce jointe Schéma électrique Cincinnati PE 15 (modif 4).pdf
     
  2. osiver

    osiver Compagnon

    Messages:
    4 106
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  3. 100glier35

    100glier35 Apprenti

    Messages:
    88
    Inscrit:
    6 Décembre 2015
    Besoin d'aide sur question de fusibles ou autre protections
    Bonsoir Osiver,
    Merci beaucoup pour vos conseils. J'ai trouvé un 2 et un 10 A Siemens chez Bricodépot à unotre bon prix. Je file les acheter demain matin !
    Pouvez vous me préciser comment vous déterminez les ampèrâges nécessaires ?
    Merci d'avance
    Frédéric
     
  4. osiver

    osiver Compagnon

    Messages:
    4 106
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Besoin d'aide sur question de fusibles ou autre protections
    Ben c'est ce qu'il y a !!
    Bon pour 63VA, le transfo, c'est environ 250mA mais le plus petit disjoncteur de ce style, c'est 2A.
    Pour le moteur, 550W, c'est environ 2A aussi mais là on serait juste (il faut aussi compter le rendement du variateur) avec le risque de déclenchements intempestifs. Le calibre suivant, c'est 10A ...
    De toute façon si le transfo crame, il tirera bien les 2A. De même pour le variateur. En fait, le seul élément que l'on peut protéger en surintensité, c'est le moteur et ça, le variateur s'en charge.
     
  5. slouptoouut

    slouptoouut Compagnon

    Messages:
    3 850
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Besoin d'aide sur question de fusibles ou autre protections
    Bonjour,

    Pour le dimensionnements des disjoncteurs usuellement, on prend :

    -2A pour le transfo du circuit de commande, du moins si celui ci est de modeste puissance
    (en fait, il faudrai bien moins pour une protection efficace , il faudrai plutot 0,3 à 0,4A pour être juste au dessus des 250mA (0,25A) requis ... mais un transfo de commande génère un appel de courant important a la mise sous tension, qui pourrais faire déclencher intempestivement ...Et puis il n'existe pas de disjoncteur en 0,3 ou 0,4A , ce n'est pas un calibre normalisé ! donc on met 2A même si ça ne protège quasiment rien !)

    -10A pour la puissance, calibre normalisé courant, qui est supérieur a la consommation normale de la machine tout en étant inférieur a l'intensité admissible du câblage alimentant cette machine ( compte tenu que c'est une PE15 , avec un var, et que le cablage doit être en 1,5 mm², une protection à 10A est un bon compromis (en sachant qu'une protection plus fine est assuré par paramétrage du variateur)

    ces protections servent surtout a éviter la destruction, voire l'incendie, du cablage de l'armoire machine, ou du câble secteur alimentant la machine , en intervenant a temps pour des intensitées raisonnables ...elle ne servent pas à protéger le moteur (comme le dit Osiver, pour le moteur, c'est le var lui même qui s'en charge ...Une fois celui ci correctement paramétré )

    sloup
     
    Dernière édition: 29 Avril 2016
  6. 100glier35

    100glier35 Apprenti

    Messages:
    88
    Inscrit:
    6 Décembre 2015
    Besoin d'aide sur question de fusibles ou autre protections
    Bonjour à tous les deux,

    Merci pour ces précisions. C'est clair !
    Je comprends mieux maintenant pourquoi je ne trouvais pas de lien entre intensité et calibrage. J'imagine que c'est la raison pour laquelle on trouve toujours des équipements protégés par des petits fusibles en verre ou céramique qui permettent de réaliser une protection plus précise !
    Bonne journée
     
Chargement...

Partager cette page