OK merci. Bien compris P03 et P02.
J'ai mis un ampèremètre dans l'enroulement de démarrage :
P92=0 P98=40Hz F=50hz : Iu=2A, le moteur tourne
P92=1 P98=40Hz Le moteur démarre avec Iu=1.9A puis quand F>40 Hz, Iu=0 mais le moteur s'arrête, couple nul
P92=2 P98=40Hz Le moteur démarre sens inverse avec Iu=1.9A puis quand F>40 Hz, Iu=0 mais le moteur s'arrête, couple nul
P92=2 P98=60Hz, Iu = 2.75A si 50Hz<F<60Hz
Bizarre, je croyais qu'un moteur à induction, une fois lancé continuait à tourner si on coupait le 2nd enroulement.
Bizarre aussi, P98 possède 1 décimale, donc une fraction de Hz !! et sa gamme de valeurs va de 0 à 50Hz dit la doc. Pourquoi ne pourrait-on pas couper à plus de 50Hz vu que le hacheur va jusque 400 Hz.
Bref, chinois sans doc ou presque.