Salut,
La led de gauche (Netz überwachung - Surveillance réseau) ne devrait pas être allumée, ça veut dire que tu as un soucis au niveau de l'arrivée 400 volts.
Ca peut être (les 3 premiers points viennent de la doc du drive):
1)Le champs tournant ne tourne pas dans le sens horlogique.
2Il manque une phase.
3)La tension est inférieur à 80% de la tension nominale du drive.
4*)Là je ne suis pas certain, un déphasage entre l'alim de puissance et celle de commande (U=26, V=28, W=30)
Alors dans l'ordre:
1) Vérifier le sens du champs tournant (il doit être horlogique), si tu n'as pas un petit appareil pour le vérifier, tu peux le faire en permutant deux phase sur l'alim de puissance(U,V,W) du drive ET celle de commande (26,28,30). Si tu as un moteur triphasé (soufflerie, pompe,...) qui s'allume dès la mise sous tension, tu peux vérifier s'il fonctionne dans le bon sens, il faut quant même faire gaffe, il y a des pompent qui n'apprécient pas de fonctionner en sens inverse.
2) C'est peu probable, tu l'aurais probablement remarqué lors de tes précédentes mesures.
3) Là aussi, je n'y crois pas trop, et ça se serait vu.
4) Pas sûre que ça entraine l'allumage ce cette led, mais tu peux vérifier par acquis de conscience que les tensions U-26, V-28, W-30 soient bien à chaque fois de 0 volts.
Bon, ben il n'y a plus qu'à, mais à priori ça ne démarre pas trop mal.
C'est une machine que tu viens de raccorder? Le mauvais ordre des phase c'est un classique quand on raccorde une nouvelle machine.
Je suis toujours étonné de voir à quel point, surtout chez les particuliers, le respect du code couleur européen, et le sens de rotation du champs tournant, est un "détail" auquel les électriciens accordent peu d'importance. J'ai une fois un technicien d'Electrabel (l'équivalent belge d'edf), qui m'a dit que ses collègues se foutaient de lui parce qu'il prenait le temps de respecter ces deux règles...
Bon courage pour les mesures, ce n'est pas toujours simple de mesurer sur plusieurs cartes à la fois sur ces drives.