Bonjour,
oui, en effet, si l'installation est en régime IT et qu'elle est en défaut, mais non disjonctée (survenue d'un "premier défaut" , signalé par le C P I mais non résolu) on peut avoir des potentiels flottants élevés ou des courants vagabonds qui se propagent via des neutres, des terres, et ce filtre (d'ou des risques de dégats sur le matériel , voire d'électrocution du personnel qui intervient dessus !) ...sans qu'il y ait coupure ! on propose donc comme solution de désactiver ces filtres ! (au passage, en régime IT, le neutre doit être considéré comme un conducteur actif aussi dangereux qu'une phase , c'est pour ça que les appareillages "uni+ neutre" qui ne comporte ni protection ni coupure sur le neutre, ne sont pas admis en régime IT ! sous ce régime, un départ mono doit avoir ses 2 conducteurs protégés et coupés par de l'appareillage bipolaire )
Ceci dit, désactiver ce filtre , ce n'est pas la meilleure solution ! car, si il est désactivé, certe on évite certe la survenue d' un certain nombre de défauts et de dégats , mais ce filtre n'est plus efficace ! et le variateur génère des parasites HF (génants pour les équipements électroniques sensibles a proximité, si il y en as, ou génant pour les postes de radio ...)
La vraie bonne solution, radicale , est d'intercaler, en amont des variateurs, un transfo d'isolement ( surtout pas un autotransfo ) de rapport 1/1 , connecté convenablement , en mettant soigneusement à la terre la carcasse et le point neutre de son secondaire (ce transfo jouera le role de "transfo de changement de régime du neutre") et en aval, d'alimenter les variateurs avec leurs filtres non désactivés (l'immunisation contre les parasites HF sera alors toujours efficace )
j'ai déja eu ce type de problème sur certaine machines, et cette solution du transfo de changement de régime est efficace et radicale ! (c'est d'ailleurs une solution employé, dans les hopitaux , lorsque ce type de problème est redouté , et qu'on ne veut alimenter certains équipements doté de ces types de filtres , mais qu'on ne veut ni rendre innefficace les filtres antiparasites et perturber certains instruments électroniques, ni risquer les coupures intempestives et priver tout le monde et le matos de courant ...Choses qui pourrais avoir des conséquences dramatiques si c'est au bloc opératoire !)