Bonjour,
La broche est alimentée par un variateur de fréquence. Ce n'est pas la broche qui parasite ! Premièrement, le variateur doit être installé aussi loin que possible du contrôleur des pas à pas.
Pour simplifier, il y à plusieurs parasites...
_ Ceux emis dans l'air (autour du variateur et du câble qui le relie au moteur) solution: mettre le var en coffret métallique et utiliser un câble blindé (celui qui relie le var au moteur en soignant le raccordement de la terre) Ne jamais mettre le câble puissance avec les câbles de commandes dans la même goulotte.
Mettre une ferrite en faisant passer une boucle de chaqu'un des 3 fils du câble moteur au plus près du variateur.
_ Ceux qui remontent du var au câble d'alimentation. Ce sont eux qui perturbent le plus les récepteurs en remontant par le 230V. Solution : mettre un filtre RFI en amont du var. (Attention, un RFI à obligatoirement une fuite vers la terre et risque de déclencher le différentiel 30mA...)
En fait, il faut suivre toutes les indications que j'ai mise pour éspèrer ne plus pérturber les autres appareils. Il faut savoir que l'on n'arrivera jamais à supprimer totalement les parasites mais juste à les réduires donc il faut mettre toutes les chances pour que cela fonctionne.
Variateur = Parasites