je suis prof dans un lycée et nous avons récupéré deux réalméca conventional plus, un tour et un centre d'usinage sans changeur outil.
je suis en train d'essayer de remettre en route le centre d'usinage mais j'ai un souci:
après réfection des faisceaux électriques j'ai pu le remettre sous tension
Je peux faire les POM
Les mouvements sont possible en manuel
la programmation des cycles pré programmé est possible ainsi que leurs simulations
Mais dès que je lance l'exécution d'un programme ou si je tape un changement de correcteur outil le message suivant apparait:
Erreur 16 sous programme ou bloc inexistant.
bien sur le programme ne s'exécute pas.
Si parmis les experts quelqu'un à une idée, je le remercie d'avance.
En discuttant de ces machines il semblerait que réalméca n'assure plus leur SAV, y a-t-il une entreprise qui ai repris le relais.
Désolé pour le temps de réponse mais je suis pas mal occupé en ce moment
L'erreur 16 dans le manuel c'est justement sous programme ou bloc inexistant.
Je suis en région parisienne en seine et marne
L'erreur apparait soit quand je demande l'execution d'un cycle préprogrammé.
ou si je demande un changement de correcteur d'outil, ce qui me fait supposer qu'un sous programme qui gère les changement de correcteur outils est abscent ou dégradé.
Cette machine est restée longtemps inutilisée, y aurait-il une pile de sauvegarde un peu comme sur les PC? la dite pile serait HS et des éléments de mémoire perdus?
Je ne sais pas s'il y a une pile, mais si c'est le cas et qu'elle soit morte, tu aurais certainement perdu les paramètres (ce qui n'exclut pas que tu en as peut-être perdu quelques uns).
Arrives-tu faire des déplacements par la fonction début et fin ?
Les déplacements sont possibles en manuels.
je vais essayer avec la fontion début et fin
J'ai assez peu manipulé ces machines, je ne suis pas encore complétement au point
merci je post un message pour donner le résultat
Je viens d'essayer les déplacement en mode début et fin, ça fonctionne.
J'ai réessayé de lancer un usinage préprogrammé
toujours l'erreur 16
l'erreur apparait en meme temps que la ligne N--G20 N10
également quand j'appel un correcteur outil.
oui des cycles (dans la doc réalméca ils sont appelés opération), j'ai défini n et Vf
en simulation graphique les cycles fonctionnent,
D'après mes divers essais j'ai l'impression que le problème se produit à l'appel du correcteur outil.
Je ne sais pas comment le DCN gère ça , s'il fait appel à un sous programme?
comme je le disais plus haut à chaque fois que l'erreur apparait (lancement d'un cycle ou appel correcteur outil) j'ai la ligne N--G20 N10 qui s'affiche.
Ce qui m'étonne c'est l'affichage de cette ligne "G20 N10" Je n'ai jamais vu ça dans une opération. En parlant du code G20 il semble que c'est la programmation en pouce...
De mémoire le G20 dans la doc de la machine c'était programmation en X Z et je ne vois pas le rapport avec mon prob ???
je suis en vacances mais dès la rentrée je ferai une photo de l'écran à l'apparition du défaut.
Salut,
sur ces "vieilles numeriques", en effet il y a des piles, accus(verts sur les cartes , le plus souvent, ou bleu clair ) qui peuvent jouer des tours de "perte de suite" en memoire sur ladite carte.
le cas m est frequemment arrive a la remise en route de num 720 1020 ou 1040 ou sur du Fagor 800 (du Conventionnal plus)
le code "16 " en erreur me rappelle cela
ça correspondrai bien en effet à mon problème
Maintenant quelle pourrait etre la solution
est il posible de reprogrammer le dcn et par qui ou comment le faire?
Visiblement il n'y a pas de réponse simple à mon problème et je suis à court d'idée.
Quelqu'un aurait -il une adresse d'entreprise qui pourrait intervenir sur cette machine?
Si possible en région parisienne
Les coordonnées affichées me paraissent erronées et en particulier en Z. C'est étrange que Z soit négatif. Pardon de te poser cette question mais as-tu entré les prefs ?
Pour faire la photo non
j'avais juste appelé un outil
mais lors de mes essais précédents pref faits et même effets
j'ai l'impression que c'est lié à un sous programme appelé pendant l'appel d'outil qui serait absent.
Comme c'est une machine qui a été inutilisée pendant longtemps la pile de sauvegarde doit être HS.
Désolé pour le silence radio
mais j'étais en vacances
Pour les paramètres....
comment fait on pour les visualiser?
J'ai fais divers essais pour les trouver mais sans succés, et rien dans la doc.
Encore Merci
Bonsoir,
Au clavier touche "FONCTION AUX" un écran apparaît, sélectionner 5 "MODES AUXILIAIRES", un autre écran apparaît, sélectionner "MODES SPECIAUX". Le mot "CODE" apparaît. Taper 0101 puis valider. Encore un écran, choisir "PARAMETRES GENERAUX".