si ta pompe ne pompe pas, que l'eau soit a -4°C ou a -200°C, elle va chauffe a force de tourner a vide et ca va juste etre plus long avant qu'il y ai un probleme !!!
je te dis ca car ca m'est arrive il y a quelques annees, pompe a 3 etages et refoulement a 10 bars.
apres plusieurs essais de fermetures de l'utilisation, le variateur detectait le "non debit" et passais en standby.
sauf que dans la nuit, une vanne s'est fermee tres lentement et le variateur n'a rien vu, il n'y a pas eu de monte de pression et au petit matin ...les trois turbines en plastiques .... disparues !!!! il ne restait plus que les moyeux des turbines.
si la fermeture des vannes est TRES lentes et qu'il y a un clapet anti-retour, souvent le variateur ne detecte pas le "non debit", maintenant sur les variateurs que j'utilise il y a une fonction de detection avec des impulsions de vitesse en dessous d'un seuil de regulation et ca permet de detecter et d'arreter le variateur.
juste pour info, le debit est proportionnel au ² de la vitesse donc quelques t/m en plus sur la pompe et le debit augmente beaucoup, il faut juste faire attention a la cavitation...
pour le reste de ton utilisation, aucun problemes.