B
Je tiens à préciser que je ne mets pas sous tension l'alim avec le relais
j'utilise un petit relais finder 4052 donné pour 8A sous 250v.Je m'en sert pour alimenter une alim à découpage 220-48v
Pas certain que ce soit efficace car il y aura toujours un contact qui s'ouvrira avant l'autre.il est préférable de câbler les deux contacts du relais en série pour limiter l'arc.
Fais une mesure de courant consommé sur ton 48v, et dis nous ce que tu trouves...
Les moteur pas à pas n'étant pas encore raccordés, je ne vois pas trop ce qui pourrais y avoir comme charge, mis à part l'électronique de la carte.Deux pistes :
Il faudrait préciser le modèle exact de relais Finder (référence complète), certains sont à bobine DC d'autres AC. Si le relais ne colle pas assez franchement, il peut y avoirs des amorçages aux contacts.
Si je comprends bien, le 48V est l'alimentation des drivers des moteurs PAP. Lorsque vous dites que vous démarrez sans charge, au sens électrique du terme est-ce si sûr?
Ok. Ça valait le coup de le préciser.Les moteur pas à pas n'étant pas encore raccordés, je ne vois pas trop ce qui pourrais y avoir comme charge, mis à part l'électronique de la carte.
Donc bobine DC 12V, rien de suspect a priori de ce côtéLa ref du relais c'est 40.52.9.012