Bonjour ced67
Descendre à 10 hz avec n 'importe quel variateur , c'est possible.
Techniquement , les pertes fer( 10 hz) sont très importantes par rapport à du 50 hz , et le moteur est mal ventilé, le rendement est nettement moins bon.
L 'idée de "forcer" sur la puissance du moteur permet de compenser les pertes de couple (proportionnel au courant moteur).
Mais il faut une ventilation annexe pour évacuer les calories issues de cette basse vitesse (qui plus est sur des durées importantes).
Certains variateurs adaptent la tension d'alim en fonction de la fréquence ( z= racine de r²+l²w²)
le terme w ( lire omega), la pulsation.
omega =2 pi f
( à 50hz) omega =314. ==> w²=98596
( à 10hz) omega = 62,8==> w²=3944
Le coefficient de self L est le même ,R aussi, donc l 'impédance varie considérablement, le courant egalement.
Exemple :
r=1 ohm (5 kw) ; le fil est gros donc faible résistance .L=100 milli henry
L²w² ( 50hz): 100² 10-3 x 98596= 98596
L²w² ( 10hz): 100² 10-3 x 3944= 3944
Z (50 hz)=racine de (1²+98596)=314
Z (10 hz)=racine de (1²+3944)=62,8
L' impédance varie donc dans le rapport du carré de la fréquence.
Hypothèse 1:
U (50hz) =220v ( exemple pour un enroulement de moteur)= 314x I (courant 50 hz) =0,7 a
U (10hz) =220v ( exemple pour un enroulement de moteur)= 62,8x I (courant 10 hz) =3,5 a
Afin de ne pas détruire les enroulements par un courant trop élevé , on reduit la tension d'alim
hypothèse 2: 100v en alim, alors le courant devient:1,6a
P (50 hz)= 154w
P (10 hz)= 160w (sans tenir compte du cos phi)
Heureusement car rien ne se crée , mais tout se transforme ...
La puissance diminue, le cos phi est mauvais , on gènere des harmoniques sur le réseau EDF qu'il faut filtrer (monsieur Linky vous l 'expliquera plus en détail sur la facture).
Les pro confirmeront ou pas.
Bien cordialement.
cf63.