Bonsoir, Il est possible de n'utiliser que 3 micro contacts qui permettent à la fois de disposer de fins de course logiciel et d'avoir un référencement des axes (prise du 0 machine automatique) Sur le schéma suivant, les micro contacts pour la fonction de référencement (Home) sont branchés en...
www.usinages.com
Très interessant.
Maintenant que tout fonctionne bien, que la machine reproduit bien ce que je dessine sous CamBam, que l'arrosage fonctionne et que les axes se déplacent dans le bon sens malgré le référencement des axes et les limites logicielles, je suis en train de monter des fins de courses
Questions complémentaires
Je pensais monter 6 fins de courses, mais je me demande si c'est vraiment nécessaires.
3 contacts "home" XYZ je trouve ca indispensable pour initialiser la machine avec précision, plus les limites logicielles logicielles pour la sécurité.
Les réelles fins de course doivent mettre la machine en arret d'urgence donc même si j'en monte 6 pourrait je les utiliser pour le Home des axes? et comme fin de course?(la carte XHC a toutes les entrées pour ca)
Merci
Ce n'est pas inutile car en cas de grosses pertes de pas, les limites logiciel seront décalées aussi et il y a risque de taper en buté lors d'un retour au 0,0 (Home) alors qu'avec des FC en plus ce risque disparait.
Oui et non...
Non, 6 ne sont pas nécessaires, 3 suffisent. Au lieu de mettre les fins de courses fixes et les butées mobiles, il faut des butées fixes et les fins de course mobiles.
Oui, car comme le dit @dh42, ça protège en cas de perte de pas.
Oui et non...
Non, 6 ne sont pas nécessaires, 3 suffisent. Au lieu de mettre les fins de courses fixes et les butées mobiles, il faut des butées fixes et les fins de course mobiles.
Oui, car comme le dit @dh42, ça protège en cas de perte de pas.
Bonjour
Je ne comprends pas le sens de fixes et mobiles....Si tu peux développer.
Pour ma part la configuration Idéale me semble 6 fins de courses pour la securité, car comme le dit @dh42 , on est jamais a l'abri de rien Puis avec ce genre de FC pour quelques euros ca vaut pas la peine de s'en priver.
D'après ce que j'ai lu sur un autre post, dans la XHC pour les prises d'origines , une fois établi le contact l'axe recule de quelques mm pour libérer les capteurs de FC, de cette facon je pense qu'il peuvent être utilisé une fois les origines de la machine effectuées comme fin de course..... a suivre dès que j'ai monté tout les capteurs
Question avant de toutes les monter, les Fin de courses doivent etre normalement fermé ou ouvert?
Merci de vos interventions diverses, variées et constructives.
en théorie, ça meut fonctionner avec les 2 versions, ça peut s'inverser dans les réglages de Mach3
pour que les contacts de ref puissent être utilisés aussi come FC, il faut qu'ils soient branchés sur des entrées différentes, mais je pense que sur une XHC ça ne pose pas de problème, il y a suffisamment d'entrées sur cette carte.
Fdc fixe: la butée se deplace, une à droite une a gauche, fdc mobile c'est les butées qui sont fixes. Je préfère fdc fixe, ça évite que le câble doive suivre
Fdc fixe: la butée se deplace, une à droite une a gauche, fdc mobile c'est les butées qui sont fixes. Je préfère fdc fixe, ça évite que le câble doive suivre
Ah Ok ... dans l'absolu j'ai déjà utilisé le système des butées mobiles avec une seule par axe, mais vu le prix de revient d'une butée et comme la carte a suffisamment d'entrée, je préfère en mettre 6 ce qui permet d'identifier clairement chaque butée en mode référencement ou fin de course.
Avec ton système on peut aussi mettre simplement trois contacteur en série sur une seule entrée pour les fins de courses, si on est limité en cas de manque de place pour les positionner la machine ou d'entrée insuffisantes, donc alternative interessante aussi.
Pour répondre à ton premier message, je ne pense pas que ce soit possible de se servir des "Home" comme "limites. Perso j'ai mis 6 fin de courses et 3 Home et ça fonctionne très bien.
Pour ma part les switchs HOME servent aussi de LIMITE.
Les 5 switchs ( 2 en X, 2 en Y et 1 en Z) sont tous en série en NF sur une seule entrée (parce que je manque d'entrées
sur la Bitsensor).
Quand tu demandes de référencer les axes, Mach3 gère les 3 switchs concernés différemment.
Une fois référencé, ces 3 mêmes switchs sont gérés en LIMITES.
Pour ma part les switchs HOME servent aussi de LIMITE.
Les 5 switchs ( 2 en X, 2 en Y et 1 en Z) sont tous en série en NF sur une seule entrée (parce que je manque d'entrées
sur la Bitsensor).
Quand tu demandes de référencer les axes, Mach3 gère les 3 switchs concernés différemment.
Une fois référencé, ces 3 mêmes switchs sont gérés en LIMITES.
oui c'est ce que j'en ai conclu au dela des divers messages
comment ca se passe au réferencement des axes? Mach3 va au zero machine sur chaque axe les uns apres les autres ou deplace uniquement l'axe que l'on veut référencer?
Le référencement de l'écran principal fait tois les axes mais 1 axe a la fois Z, A si utilisé, Y et X.
Dans les diagnostiques tu peux référencer chaque axe individuellement.
je me demande aussi comme j'ai 9 entrées a utiliser, les trois home + les 6 fins de course, si je devrai brancher uniquement sur les fins de courses ou si je dois brancher deux entrées, par exemple x-- et X-home sur le meme capteur
Ils seront tous NO puisque pas branchés en séries
Pour répondre à ton premier message, je ne pense pas que ce soit possible de se servir des "Home" comme "limites. Perso j'ai mis 6 fin de courses et 3 Home et ça fonctionne très bien.
C'est dangereux de les utiliser en NO. En effet, si jamais un fil est coupé, tu ne le détectera pas, et tu n'auras plus de limite.
En NF, si un fil se coupe, c'est comme si tu attaquais le fin de course, et la machine se bloque.
Dans le branchement de ma carte les deux qui sont séparés, dans Mach3 aussi, j'ai pas cherché plus loin, l'intérêt? Diviser par deux les risques de panne?
Dans le branchement de ma carte les deux qui sont séparés, dans Mach3 aussi, j'ai pas cherché plus loin, l'intérêt? Diviser par deux les risques de panne?
C'est dangereux de les utiliser en NO. En effet, si jamais un fil est coupé, tu ne le détectera pas, et tu n'auras plus de limite.
En NF, si un fil se coupe, c'est comme si tu attaquais le fin de course, et la machine se bloque.
En même temps pour couper le fil faudrait qu'une piece de 50 kg tombe dessus, les protections des interrupteurs sont usinés et "indestructibles" et les fils passés dans un tuyau rigide:
Puis les fins de course normalement on doit jamais les toucher sauf lorsqu'on fait les POM donc le risque est trés limité. Je pense que de les mettre en NF est logique si elles sont en séries.