Bonjour,
Tu devrais mettre un schéma de ton montage ...
Pour y voir plus clair, une explication plus détaillée du montage et de son câblage (schémas, photos) aiderait.
Excuse moi, mais je trouve ton histoire passablement embrouillée ... tu peux pas nous mettre un schéma et les caractéristiques de l'entrée du variateurs et de la sortie de la commande NUM
?
C'est un câblage comme ci-dessous que tu as ?
La première chose serait de bien vérifier le câblage, en particulier le raccordement des blindages, les masses
C'est quoi les branchements que tu as fait ?
Les mesures tu les fais comment ? multimètre ? , oscilloscope ? ...
Essaye de séparer les variables ....
Si tu mets une alimentation variable à l'entrée du variateur et qu'il se comporte correctement (ce qui est probable vu que les deux ont le même comportement) il n'est pas en cause.
Si tu mesures la sortie NUM et qu'elle varie correctement sans parasitage NUM est OK.
Reste plus qu'un problème de compatibilité entre les deux ou de câblage et pour finir peut être NUM en panne ...
=> schéma de câblages, caractéristiques des entrées / sorties et photos détaillées STP
,
le soucis c'est que ce variateur j'en ai 2 et ils me font pareil tout les 2 alors qu'il on toujours bien fonctionné avant. (pas eu besoin d'utiliser en +-10v)
Mais alors, d'un côté tu dis que ça a marché, et de l'autre tu dis que tu as changé pour passer en +-10V
... donc avant tu avais une configuration différente qui fonctionnait ? et maintenant tu as changé pour une nouvelle configuration qui ne marche pas ? en fait qui n'a jamais marché ? c'est ça
?
Donc on n'est plus dans un hypothèse de dépannage, mais dans une hypothèse d'essayer de faire marcher un nouveau montage
? ..... ça change quand même la vision des choses ... Et pourquoi ça marchait plus dans la configuration d'origine
?
Pour ce qui est de la boucle d'asservissement, au début tu dis que tu n'es pas sûr qu'il y en ait une. Après tu dis qu'il n'y en a pas ... comment as tu fait pour acquérir cette certitude
?
Merci,
Cordialement,
FB29