Bonjour Cyril
Désolé pour le retard, je fais partie de la catégorie des RTO (retraités très occupés)
Au vu de tes réponses, il s'agit de la "prise de service" qui équipe un garage desservie par un immeuble collectif. Ton installation est parfaitement normalisée et ta protection correctement assurée :
* En tête, une protection contre les surintensités (le DPN) et contre les contacts indirects (Vigi 30 mA)
* Le câble de section 1,5 mm2 avec une longueur de 10 m convient bien.
Concernant la puissance que tu peux tirer, les 2990 Watts que tu mentionnes sont des VA (puissance apparente) ne sont pleinement utilisables que sur une charge "résistive" comme un radiateur de chauffage par exemple. Pour tes machines, donc des Watts (puissance active), il faut que tu tiennes compte du facteur de puissance (le fameux cosinus phi). Ce qui ne te donne en fait que 230 x13 x 0,75 = 2240 Watts disponibles en régime permanent (*)
(*) il faut aussi tenir compte des surintensités des démarrages des moteurs qui peuvent faire déclencher le disjoncteur. Grosso modo, démarrer et utiliser une machine de 1500 W ne devrait pas poser de problème.
Tu as écris :
.../... Les prises chauffent quand même un peu .. et un peu plus loin
.../... depuis cette prise j'ai une ribambelle de rallonges, multiprises etc .
Une prise (ou une rallonge) ne doit jamais chauffer. Il faut toujours vérifier que le courant tiré par l'ensemble des appareils raccordés à la multiprise n'excède pas la limite de courant mentionnée sur la multiprise afin d'éviter les risques de surchauffe pouvant déboucher sur un incendie. Il faut vérifier :
* La qualité des connexions (serrage et absence de cisaillement des brins). Utilises des embouts de filerie ou étames les fils avant serrage.
* La section des conducteurs. En GSB ou en "pas cher" se sont souvent des 0,75 ou 1 mm2. Préfères utiliser des conducteurs en 1,5 mm2 ou 2,5 mm2.
* A ne jamais faire non plus : la "pieuvre" c'est à dire raccorder une rallonge électrique multiprise à une autre rallonge multiprise, toujours dans un souci de sécurité.
Depuis ta "prise de service", utilises plutôt une rallonge "multi-prise" industrielle comme celle-ci :
Il s'agit d'un modèle "chantier" qui présente une bonne étanchéité (contre tes copeaux) et qui est prévue pour une intensité de service de 16 A.
Voilà... j'espère que cette réponse te satisfera.